- Este debate tiene 18 respuestas, 10 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 13 años, 6 meses por
Logan79.
-
AutorEntradas
-
Quiero plantear esta cuestión para saber que opinan sobre la posibilidad de que se utilice puntualmente una escalera de tijera sobre una superficie de un andamio,yo lo he permitido tomando las medidas de seguridad precisas.
Igualmente quería precisar que en ningún momento se puede utilizar las propias escaleras fijas de los andamios, puesto que éstos no se pueden modificar.Muchas gracias.
Pues es una aberración que como te coja la inspección te lo va a explicar.
Recuerda que sin no se puede modificar el andamio que has colocado, lo más seguro es que el andamio no sea el adecuado. ¿Has pensado en plataformas móviles articuladas?
Un saludo y mucha suerte
Creo y digo creo que la situación la hemos visto alguna vez. A veces la gente que está utilizando el andamio es bajita, por tanto ¿como se gana altura sin modificar el andamio?.
Yo no tengo la respuesta, ya que en el PSS no se contempla tal situación, pero es un problema que está ahí.
¿Alguna solución?Quizas pueda servir cerrar completamente la plataforma del andamio y recrecer la altura de las barandillas de modo que el trabajador nunca este por encima de las mismas (creando una jaula, vamos).
Es lo que había pensado pero no sabía si estaría del todo correcto o no,también en caso de que no se pueda elevar la estructura del andamio, hacer uso de linea de vida con arnés o anclarse al mismo andamio si este está arriostrado. Me imagino que anexando esto al PSS sería válido.
Lo primero que hay que hacer es intentar modificar el andamio, si no estaís autorizados, se llama al que lo ha montado.
No sé cuáles serán las condiciones del lugar, pero con Layher se hace de todo. En el estraño caso de que sea imposible modificar el andamio, busca otro sistema por ejemplo una PEMP, pero esto de subir una escalera a un andamio me parece una burrada.La verdad, revisando la pregunta, no llego a imaginarme la situación en que haya que utilizar una escalera de tijera y no pueda recrecerse una altura de andamio, pero bueno, haberlas puede que las haya, como las meigas.
Uhmmm… ¿y no puede montar otro módulo de andamio?
Pregunto… ¿eh?, es que me parce más razonable (y seguroi) que no ir subiendo y bajando la escalera de marras desde la última balda del andamio para colocar la escalera (que será minina…) y poder acceder a donde corresponda… pero bueno, espero que no me esté hablando de 5 metros de escalera ni nada por el estilo (espero)Entiendo que medidas precisas es una sujección del trabajador a un punto fijo…. ¿?
De escaleras, andamios de borriquetas y otros inventos menores y más arriesgados nada de nada. Hay que conformar el andamio de acuerdo al trabajo. . .
Vamos a ver está claro que hay obras en las que el uso de escaleras está limitado, a más de 4 metros, te obligan a montar un andamio, pero el caso es que hay operarios que por su altura pueden usar una escalera de tijeras.
He lanzado el tema para saber que opinaban al respecto, aunque parezca una burrada.No es que parezca una burrada, es que lo es.
Si un operario no puede alcanzar con un andamio homologado un sitio donde debe trabajar, ese andamio está mal montado. Y eso de que es tan bajo que no puede llegar, a lo mejor lo que ocurre es que es el trabajador el que no es apto para dicho trabajo. Pero vamos, a no ser que tenga acondroplasia o una afección similar (o se trata de un descendiente del hombre de Flores), no se me ocurre razón para que el trabajador sea tan bajo que no pueda llegar.
No conocía que el concepto “burrada” estuviera contemplado en la ley.
Las opciones de trabajo no son burradas: son legales o no son legales, y a partir de ahí podrán ser más o menos seguras.Conforme a lo que establece la ley, debe darse preferencia al uso de andamios frente al de escaleras de mano. Por lo tanto, como bien dice Icm, es difícil pensar en una situación que impida elevar una altura más en el andamio, y por el contrario sí permita disponer una escalera apoyada en su plataforma superior.
La cuestión es que como no conocemos las condiciones reales del trabajo, no podemos opinar con toda propiedad. Y por tanto, si Logan propone esa solución, imagino que será porque otras alternativas no son posibles.
Situados en ese punto, la pregunta es ¿Es legal esa solución?
La respuesta es: ¿Quién lo prohíbe? La ley no ¿Y el PSS? Si éste tampoco, entonces podrá plantearse un protocolo de trabajo que regule esa solución.
Desde luego, un andamio bien montado soporta perfectamente el peso de un operario y una escalera de tijera, por lo que no parece haber riesgo de desplome, ni de vuelco del andamio.
El problema es que si vas a usar la escalera como plataforma de trabajo, el operario debe estar asegurado contra caídas. ¿Cómo? Si es posible montando las alturas de largueros de andamio suficientes para mantener al trabajador protegido, lo cual significaría que es posible montar el andamio más alto, y por tanto no tener que usar una escalera.
Si no es posible, anclando el arnés de seguridad a un punto fuerte. El responsable del montaje del andamio deberá determinar si es posible anclarse al mismo.P.D: Insisto en que un TPRL debe buscar soluciones, no plantear problemas permanentemente. Si los “problemas” vienen derivados de incumplimientos legales, entonces no son problemas sino deficiencias legales. Si los “Problemas” vienen derivados del planteamiento de soluciones que no son “bonitas” o que “parecen raras”, el TPRL debe tener suficiente amplitud de miras para analizarla objetivamente, sin pretender que la obra sea como la del célebre anuncio de la Renault Kangoo, donde los obreros ni siquiera se manchaban.
En mi experiencia, cuando se adoptan ese tipo de “soluciones” chapuceras no es por que no haya otra solución técnica si no porque es mas barato que hacer lo correcto, como sería modificar el andamio para que cumpla bien su función. Por lo tanto, dudo mucho que se tomaran todas esas medidas adicionales que mencionas, De Locos
Y lo de burrada no fuí yo el primero en decirlo.
A colación de todas las opiniones deciros, que en los racks sobre los tramex si se ha permitido escaleras de tijeras para trabajar.
Insisto yo no quiero decir que sea lo más idóneo, las escaleras son bastantes peligrosas, pero quien decide pagar los andamios u otras plataformas no somos los Técnicos de Prevención, sino otros señoresPues anda que no hay resoluciones de la ITSS en las que dice que el valor económico de una medida técnicamente deficiente frente a otra más cara pero técnicamente suficiente no justifica que se tome la primera. Y yo como técnico si puedo indicar eso.
-
AutorEntradas
- El debate ‘ ESCALERAS DE TIJERAS SOBRE SUPERFICIE DE ANDAMIOS’ está cerrado y no admite más respuestas.