    Hola!

    Estoy haciendo la reubicación de extintores en una empresa. ¿Cuál es la maxima distancia que debe haber entre un extintor y otro? gracias

    #287400 Agradecimientos: 0
    Saen
    Participante
    0
    octubre 2002


    Buen día.

    Esta distancia dependerá del tipo del agente extintor y la distribución fisica de la planta o lugar que se va a proteger, además de la legislación local, por esto es importante saber en que país se encuentra.

    ____________________

    Saen A Vanegas

    Asistente de Riesgos Profesionales

    DeLima Marsh S.A.

    Calle 17A Sur No. 48-35 Avenida Las Vegas

    Medellin-Antioquia, Colombia

    Phone: 3158954

    Fax: 3133366

    Internet:

    ____________________

    #287401 Agradecimientos: 0
    Jesús14398
    Participante
    0
    febrero 2002


    La distancia máxima de recorrido de cada extintor no debe de superar los 75 pies, de acuerdo con el Código 10 de NFPA.

    Jesús Andraca

    #287402 Agradecimientos: 0
    Jesús14398
    Participante
    0
    febrero 2002


    La distancia máxima de recorrido de cada extintor no debe de superar los 75 pies, de acuerdo con el Código 10 de NFPA (para fuegos clase A) y de 30 a 50 pies (para fuegos clase B).

    En México, por la normativa legal no debe de ser supeior a 15 metros la distancia entre extintores

    Jesús Andraca

    #287403 Agradecimientos: 0
    nunof
    Participante
    0
    septiembre 2002


    Em Portugal são 25 metros lineares em armazém amplos, e 1 por divisão quando estes se encontram divididos.

    #287404 Agradecimientos: 0
    Canaron
    Participante
    0
    diciembre 2002


    creo que lo mejor es que se busque na normativa cpi 96 y ademas la de la comunidad donde se efectua la instalacion

    canaron

    #287405 Agradecimientos: 0
    Canaron
    Participante
    0
    diciembre 2002


    No es muy dificel localizar la normativa cpi 96 y tambien las normas de la comunidad donde se instala

    canaron

    #287406 Agradecimientos: 0
    Pablo11892
    Participante
    0
    enero 2002


    La distancia máxima entre extintores en su recorrido máximo horizontal debe ser de 30 metros. Punto 8.4, del Apéndice 3, del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industrales.

    #287407 Agradecimientos: 0
    Han_Solo
    Participante
    0
    diciembre 2002


    Segun el BOCAM (Decreto 341/99 de la COmunidad de Madrid), por ejemplo, marca que la máxima distancia entre extintores, debe ser de 15 metros de recorrido real, no lineales. Esperando que haya sido de tu satistaccion, atentamente, Han Solo

    #287408 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Distancia máxima de 15 metros entre extintores.

    #287409 Agradecimientos: 0
    Jimmy
    Participante
    0
    agosto 2002


    Recuerda la NFPA 10. maxima distancia entre extintores 23 metros.

    Recuerda evaluar el riesgo y carga combustible

    #287410 Agradecimientos: 0
    Ega19815
    Participante
    0
    abril 2002


    No se trata de la distancia entre extintores. La Norma dice que se situará un extintor cada 100-125 metros cuadrados de superficie, dependiendo de la normativa, sin que pueda haber menos de dos extintores por piso, y de forma que la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto de la zona del extintor adecuado más próximo sea de 25 metros para los fuegos de tipo A y 15 metros para los fuegos de tipo B