- Este debate tiene 3 respuestas, 4 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 20 años, 10 meses por juanillo.
-
AutorEntradas
-
hola, estamos rellenando con tierras unas parcelas de al lado de la autovia que estamos construyendo, tenemos lineas electricas de alta y media tension y la cota del terreno va subiendo y quedando mas bajas estas lineas. mi pregunta es si zsabeis que distancia minima debe haber entre las lineas electricas de alta y media respecto al suelo para no subir mas a partir de esa altura. si podeis indicarme en que reglamento o ley os basais y si podeis decirme alguna pagina de internet donde pueda buscar leyes, etc. respecto a prevencion de rl.
no os he dado las gracias a algunos por una pregunta que hice el domingo, os las doy ahora y cuando tenga tiempo otra vez.
salu2.
La distancia mínima de seguridad a las líneas eléctricas son 5,00 mts para tensiones de 66.000 V. ó 4,00 mts para menores, medidas desde el elemento de la máquina más desfavorable ( brazo de retro extendido, pluma de camión-grúa, etc… ). Por tanto, desde el suelo será la suma de la distancia de seguridad más la altura de la máquina con el elemento extendido ( más los gatos o estabilizadores ).
No medir nunca el cable en el soporte o torre, sino en la parte más baja de la catenaria.
Otra cuestión es la altura de servicio una vez acabada la obra. De esto te informará la compañia suministradora o el titular de la vía ( Mº. de Fomento ). Para cuestiones eléctricas en los diferentes Reglementos Electrotécnicos.
Un saludo.
Esta tabla corresponde al ANEXO del decreto 911/96 Reglamentario para la industria de la construccion en Argentina.
ARTICULO 75.- Distancias de Seguridad:
Para prevenir descargas disruptivas en trabajos efectuados en la proximidad de partes no aisladas de instalaciones eléctricas en servicio, las separaciones mínimas, medidas entre cualquier punto con tensión y la parte más próxima del cuerpo del operario o de las herramientas no aisladas por él utilizadas en la situación más desfavorable que pudiera producirse, serán las siguientes:
TABLA Nº 1
Nivel de Tensión Distancia mínima
Hasta 24 v sin restricción
más de 24 v Hasta 1 kv. 0,8 m. (1)
más de 1 kv. Hasta 33 kv. 0,8 m.
más de 33 kv. Hasta 66 kv. 0,9 m. (2)
más de 66 kv. Hasta 132 kv. 1,5 m.
más de 132 kv. Hasta 150 kv. 1,65 m.
más de 150 kv. Hasta 220 kv. 2,1 m.
más de 220 kv. Hasta 330 kv. 2,9 m.
más de 330 kv. Hasta 500 kv. 3,6 m.
(1) Estas distancias pueden reducirse a SESENTA CENTIMETROS (60cm.) por colocación sobre los objetos con tensión de pantallas aislantes de adecuado nivel de aislación y cuando no existan rejas metálicas conectadas a tierra que se interpongan entre el elemento con tensión y los operarios.
(2) Para trabajos a distancia. No se tendrá en cuenta para trabajos a potencial.
Hola, encontrarás un cuadro de distancias de proximidad a líneas de en tensión en el R.D. 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
En cuanto a la página en internet,
Un saludo
Entra o regístrate para ver los enlaces -
AutorEntradas
- El debate ‘ distancia al suelo de lineas electricas de alta y media tension.’ está cerrado y no admite más respuestas.