Viendo 8 entradas - de la 1 a la 8 (de un total de 8)
  • Autor
    Entradas
  • #23526 Agradecimientos: 0
    tavaz
    Participante
    0
    diciembre 2005


    me gustaría preguntar si un depósito de glp enterrado situado en un patio de un colegio debería estar vallado o protegido de alguna manera, ya que muy cerca de el hay un tobogan de juguete.

    #201623 Agradecimientos: 0
    Borregon
    Participante
    2
    mayo 2003


    Según el volumen del tanque enterado hay una distancia que hay que respetar hasta la llamada boca de hombre que es donde veras que hay una tapa de arqueta en el terreno.
    Entonces para el caso de lugares públicos, si el volumen es entre 0 y 5 metros cúbicos, el radio libre hacia la arqueta es 6 metros, entre 5 y 10 es de 8 metros, entre 10 y 100 es de 10 metros, y entre 100 y 500 es de 20 metros. Si el columpio esta dentro de este radio de acción habría que sacarlo de ese radio. Esto lo puedes preguntar a una persona que disponga del carrnet IG-IV de instalador autorizado de gas.
    Al ser enterrado no habla de poner valla metalica. Solo si fuera aereo. La tapa arqueta debería llevar candado.
    Por mayor seguridad evidentemente vallar arqueta para evitar tropiezos.

    #201624 Agradecimientos: 0
    ELMEROMERO
    Participante
    0
    agosto 2004


    sea cual sea las dimensiones del deposito, recordar que los niños son inquietos. por lo que es mejor colocar una malla que dificulte el acceso al mismo, así como la leyenda “solo personal autorizado” y los señalamientos de peligro pertinenetes.
    cabe mencionar que puede en algunos casos ser necesario dar platicas a los pequeños sobre seguridad (recuerda que es una escuela)
    saludos desde MEXICO

    #201625 Agradecimientos: 0
    tavaz
    Participante
    0
    diciembre 2005


    muchas gracias por contestarme

    #201626 Agradecimientos: 0
    formaseguridad
    Participante
    4
    0
    octubre 2004

    Iniciado

    Para saber lo que tienes entre manos, te recomiendo que vayas a: Ahí encontrarás la Orden de 29 de Enero de 1986 por la que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Almacenamiento de GLP en Dépositos Fijos.
    Buena interpretación y suerte.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #201627 Agradecimientos: 0
    tavaz
    Participante
    0
    diciembre 2005


    muchas gracias por la respuesta

    #201628 Agradecimientos: 0
    marcelon
    Participante
    0
    abril 2003


    No deberia estar colocada ninguna valla pero se debe reubicar el tobogan si esta en el terreno donde esta enterrado el tanque por prevención de algun accidente pueda ocasionar daños a terceros, asi mismo la tapa de la “boca de hombre” debe estar bien señalizada, tapada y protegida contra el vandalismo y el publico en general.
    MARCELO SANCHEZ LEON

    #201629 Agradecimientos: 0
    Javimele
    Participante
    0
    septiembre 2001


    En un principio, es suficiente con que este señalizado, pero no es necesario vallarlo, siempre y cuando: “el conjunto recipiente de almacenamiento-equipo de suministro deberá contar con
    certificado de conformidad a normas, expedido por un organismo de control
    autorizado. Su instalación y período de duración se comunicará al órgano
    competente de la correspondiente Comunidad Autónoma”, lo cual quiere decir que si esta legalmente instalao, debe contar ya con todas las medidas de seguridad necesarias.

Viendo 8 entradas - de la 1 a la 8 (de un total de 8)
  • El debate ‘ depósito de glp enterrado’ está cerrado y no admite más respuestas.