Viendo 3 entradas - de la 1 a la 3 (de un total de 3)
  • Autor
    Entradas
  • #59464 Agradecimientos: 0
    redondela2
    Participante
    0
    octubre 2006


    Un deposito e gasoleo de capacidad de 1000 litros de un edificio administratrivo necesita cubeto de retencion) porque segun la normativa entiendo que hasta 1000 litros quedan excluidas. Pero los de 1000 litros exactos?

    #332886 Agradecimientos: 0
    William T. Fine
    Participante
    0
    noviembre 2006


    Entiendo que es a partir de 1001 L cuando entraría en la nueva normativa.

    IP-03, capitulo III, 13.2

    Los almacenamientos con capacidad no superior a los 1000 litros de productos de la clase C o D, no precisarán cubeto, debiendo disponer de una bandeja de recogida con una capacidad de, al menos, el 10% de la del tanque.
    Además si el tanque dispone de doble aislamiento no es necesario el cubeto.

    Saludos.

    #332887 Agradecimientos: 0
    franjosemo
    Participante
    0
    enero 2005


    Los depositos son de capacidad estandar. los de 1000 litros no necesitan bañera