Viendo 3 entradas - de la 1 a la 3 (de un total de 3)
  • Autor
    Entradas
  • #48792 Agradecimientos: 0
    mayte
    Participante
    0
    julio 2002


    Vamos a instalar un cuarto específico para material informático: el servidor, la intranet, etc. ¿Necesita este espacio unas medidas de seguridad especiales? ¿Hay normativa específica? Gracias

    #286593 Agradecimientos: 0
    popov
    Participante
    0
    agosto 2002


    solamente ventilación y un extintor co2

    #286594 Agradecimientos: 0
    Potito
    Participante
    0
    octubre 2002


    Hola Mayte,

    Primero, Feliz Navidad y Año nuevo.

    No se realmente si existen señalizacion especifica para este tipo de salas, pero vamos a ver si puedo ayudarte (o liarte!!). Soy prevencionista de nivel intermedio, pero también administrador de redes informáticas.

    Lo que se trata aquí es de una sala de ordenadores o como se suele llamar también una “sala de calculo”. No sé si existe una normativa especifica sobre estas salas, pero, si sé que estas salas necesitan unas medidas de protección que depende de la importancia de los datos a proteger. Esto implica una serie de necesidades técnicas, organizativas y de seguridad que deben cumplirse. Lo mas especifico reside en las medidas “Anti-Incendio” ya que afectan el resto de los sistemas Anti-Incendio del edificio, de los conductos de Aire Acondicionado, y a la integridad del sistema de “trabajo”, (comunicación de la empresa). Otro punto es el de las medidas de acceso a la sala por personas no autorizadas. También el acceso a los datos por parte de personas NO autorizadas (“Hackers”), pero eso es otra historia. También deben tenerse en cuenta las condiciones “ambientales” de la sala, ya que influyen en el funcionamiento de los ordenadores y de los sistemas de deteccion.

    En la decisión del diseño de estas salas intervienen varios factores que cada uno debe evaluar:

    – ¿Cuantos datos tengo allí?.

    – ¿Que pasa si lo pierdo todo?.

    – ¿Que pasa si pierdo todos los datos de los clientes¿

    – ¿Que pasa si pierdo todos los datos contables desde hace X años?.

    – ¿Que pasa si pierdo todos los datos del Personal?.

    – ¿Que pasa si pierdo toda mi comunicación Internet/Intranet?

    – ¿Cuánto me cuesta comprar todo de nuevo, Que pasa si …………………….?

    No es fácil, y requiere la colaboración de varios departamentos, dirección incluida! (Que el gasto puede ser grande…..)

    Se pueden resumir (dificil) en los puntos siguientes:

    -Anti-Incendio

    -Anti Intrusos

    Anti Incendio:

    Estas salas suelen ser protegidas por un sistema de gas neutro (antes era Halon que esta prohibido ahora) que se dispara automaticamente al detectarse un incendio. Esa implica que no deberia haber nadie en esta sala. Para la eficacia del sistema la sala debe ser estanca (incluso debajo del suelo tecnico a los pasos de cables en las paredes), no tener superficies acristaladas que podrian reventar.

    Los conductos de aire acondicionado que pasan por la sala deben estar equipados con trampillas automaticas de aislamiento (sectorizacion) para evitar la entrada de humos o calor que podrian venir de otro sector. La sala debe llevar su propio aire acondicionado.

    Eliminar los “sprinklers” que inudarian los ordenadores.

    La botella de gas debe estar fuera de la sala para permitir su activacion manualmente en caso de incendio y fallo del sistema de deteccion y de disparo automatico. Una señalizacion luminosa y sonora debe indicar afuera que el gas ha sido disparado para evitar la entrada a las personas ya que este gas reduce el oxigeno en la sala.

    La puerta debe ser una puerta RF con barra antipanico en el interior y CON una ventanita para ver adentro de la sala (particularmente antes de disparar el gas).

    Carteles

    -de señalizacion de prohibicion de entrada,

    -de presencia de gas en caso de oir o ver las alarmas,

    -de prohibicion de fumar en la sala (detectores de humos muy recomendables).

    Otros

    -boton de alarma cerca de la puerta.

    -boton de disparo de gas cerca

    Anti Intrusos:

    Lo mas eficaz es cerrar con llave los accesos.

    De paso, sobre la respuesta de Popov, dire yo que deberia haber dos extinctores de CO2, una dentro y otro (mayor)fuera de la sala.

    Suerte

Viendo 3 entradas - de la 1 a la 3 (de un total de 3)
  • El debate ‘ CUARTO DE INFORMÁTICA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS’ está cerrado y no admite más respuestas.