Viendo 6 entradas - de la 1 a la 6 (de un total de 6)
  • Autor
    Entradas
  • #8745 Agradecimientos: 0
    bernial
    Participante
    0
    enero 2004


    Mi consulta es que debe llevar un cuadro secundario de obra, o en que norma le aplica para saber que dispositivos debe contener.

    #124455 Agradecimientos: 0
    Miguel_Angel
    Participante
    1
    0
    agosto 2005

    Iniciado

    El REBT aprobado por el R.D. 842/2002 tiene una Instrucción Técnica Complementaria específica sobre estas cosas.

    #124456 Agradecimientos: 0
    Gran pescador
    Participante
    0
    julio 2006


    El cuadro de cabecera es el que tiene que tener los dispositivos de seguridad 'reglamentarios'. El cuadro secundario está 'aguas abajo', pero la instalación se encuentra protegida por el primero y sus dispositivos. Ahora bien, el secundario forma parte de la instalación eléctrica, y lo que sí debe tener es grado de aislamiento, continuidad de tierras, etc. para cumplir con el reglamento.

    #124457 Agradecimientos: 0
    bernial
    Participante
    0
    enero 2004


    Gracias, pero no hay ningun sitio donde me especifique los dispositivos mínimos que debe contener, ni que tipo de protección deben contener?

    #124458 Agradecimientos: 0
    Pablo k
    Participante
    13
    9
    septiembre 2007

    Iniciado

    Para cuadros en obras, a modo general, contra contactos directos

    Protección por aislamiento de partes activas

    Protección por medio de barreras o envolventes

    Contra contactos indirectos:

    Dispositivos diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA, o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS, o bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.

    Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la ITC-BT-24.

    Lo tienes todo el la ITC-BT-33.

    Saludos.

    #124459 Agradecimientos: 0
    Miguel_SGI
    Participante
    0
    octubre 2007


    Debe cumplir REBT y las ITC's.

Viendo 6 entradas - de la 1 a la 6 (de un total de 6)