- Este debate tiene 9 respuestas, 8 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 15 años, 4 meses por
Martin2.
-
AutorEntradas
-
En caso de tener que realizar un bombeo de gasoil de un depósito de un camión a otro lugar, ¿se puede utilizar un equipo de bombeo eléctrico portatil normal o habría que usar un equipo EX?, en principio el gasoil no es inflamable, pero no se si le aplica la legislación de productos ATEX. Gracias
Todos los equipos eléctricos deben tener características Ex para el manejo de hidrocarburos, incluyendo la zona en la que se efectúa estar zonificada 0,1 ó 2.
Que el gasoil tenga un flash point más elevado no implica que no sea inflamable o combustible.
En Argentina todo equipo que bombee hidrocarburos o combustibles en general debe ser a prueba de explosiones.hola, es importante considere:
1. convenio y legislacion sobre trasiego de sustancias peligrosas
2. solicite al proveedor del producto la ficha de seguridad y manipulacion del producto porque es resonsabilidad compartida.Hola:
1)Importante tener en cuenta la hoja de seguridad del producto para manipular.
2)De ello se desprende que el producto es inflamable
3)Le caben las mismas consideraciones de riesgos que otros cuyos inflamabilidad sean mas elevadossiempre debemos adoptar las medidas preventivas, aterrizaje físico, preveer un derrame, incendio y contaminación, instalaciones eléctricas herméticas, ventilación adecuada. Independientemente de la legislación pero existe en (NFPA)en forma universal.
Saludos desde MéxicoHola a todos.
Lo mas importante es la seguridad y ante eso se deben considerar todas las normas de seguridad que sea necesario. En el HMIS del producto a transportar estan las mas relevantes, no se debe omitir ninguna. Estamos tratando de materiales altamente peligrosos en todos los sentidos y su manipulacion debe hacerse con mucha responsabilidad. Definitivamente, los equipos electricos que se usan para trasiego de estos materiales deben ser intrinsicamente seguros (Explosion proof)
Lo primero es a los compañeros que no son de España les aconsejo que no den referencias normativas que no son de aplicación en este país.
Lo segundo, tu primera pregunta, Laura. Toda instalacion de gasoleo en España tiene que estar sujetas a las normativa específica de dichas instalaciones que puedes encontrar en la pagina Web del Ministerio de Industria. Te adjunto enlace:Entra o regístrate para ver los enlaces De acuerdo con los equipos eléctricos a utilizar , ya que el trasiego de combustible se considera de atmósfera potencialmente explosiva, por tanto, debe estar protegido como equipo Ex.
porque no instalas una bomba neumatica, verificas la continuidad electrica de toda la tubería (por los riesgos de electricidad estatica) y listo.
Lo veo bastante simple de solucionar -
AutorEntradas
- El debate ‘ Bombeo de gasoil’ está cerrado y no admite más respuestas.