    Tiene dos Bies de 45mm. La normativa le obliga a cambiarlas a 25mm. El propietario del local dice que no las cambia porque actualmente si dos trabajadores de la empresa disponen de formación de uso de Bies no es necesario. Alguien me puede confirmar si eso es verdad? y si es verdad que tipo de formación? teorico/practica?
    He buscado información pero no he encontrado nada. Veo que hay mucha incertidumbre en general con este tema (entre ingenierias, técnicos, obligación de cambio,etc.)

    gracias.

    #400816 Agradecimientos: 0
    Vignemale
    Participante
    0
    octubre 2009


    No tengo ni idea de si existe o no esa norma, pero al menos no tiene sentido. Una decisión así no debería basarse en la formación de los trabajadores, ya que estos pueden cambiar de un día para otro, y entonces el razonamiento no vale para nada.

    Sería como adecuar o no una máquina en función de la habilidad del operador. Y entiendo que en prevención hay que pensar siempre en la situacíón más desfavorable.

    En todo caso, es una opinion.

    #400817 Agradecimientos: 0
    pedprev
    Participante
    25
    25
    julio 2009

    Iniciado

    Cuando a ti te preguntan porqué tal medida es la correcta, tu contestas que por tal RD y por tal otro.
    Si te dan esta contestación pregunta la legislación que aplica …
    ¿Que normativa cambia de 45 a 25 mm las BIE?

    #400818 Agradecimientos: 0
    carloss
    Participante
    430
    115
    septiembre 2002


    Super Gran Maestro

    Las bies forman parte del sistema de protección contra incendios del edificio y el número y caracteristicas de las mismas viene regulado en la normativa de edificación.

    Osea vienen reflejadas en el proyecto de construcción.

    Por ejemplo la CPI 96 exige que para edificios de “uso administrativo” se instalen bies de 25 mm (pero no para zonas de riesgo especial, archivos) o no para otros usos (comercial, el que sea, ver la cpi)

    Pero ojo, porque (no estoy seguro) tal vez la CPI 91 no contemplaba este requisito de bies de 25 mm para determinados usos (del edificio). Y entonces si el edificio se construyó bajo la vigencia de la cpi 91 (y no se han operado cambios de uso o reformas) no procede cambio alguno de bies.

    no sé si me explico.

    En cuanto a lo de la formación de los trabajadores para que se permita la habilitación de bies de 45 mm, no es cierto. Lo cierto es que para usar bies de 45mm el personal debe haber sido adiestrado en formación de segundo nivel y dichas mangueras deben ser utilizadas, al menos, por dos personas (debido a la presión y caudal de las mismas que -efecto látigo- etc)

    mira a ver de que año es el edificio y que cpi le es de aplicación. (o si es muy antiguo la OGSHT)

    #400819 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    La normativa fija los minimos: una BIE 45 tiene casi el doble de agua que una de 25, luego nada que hacer ya que vale
    Que yo sepa la formacion es para BIEs ya sean de 25 o 45
    Otra cosa es el entrenamiento, pero creo que habras entrenado con lo que tienes
    Javier

    #400820 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    976
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    En la CPI-96 la obligación de 25 o 45 es específica y referida a recintos con riesgo especial o no.
    En la CPI-91 en cambio obliga a usar 45mm en determinados; pero en el resto da opción de usar una u otra.

    #400821 Agradecimientos: 0
    miref
    Participante
    1
    2
    junio 2004

    Iniciado

    Qué normativa … ?? mírate el ámbito de aplicación y el ámbito de aplicación temporal de la norma, … según año de la instalación para ver si le aplica o no … sólo mi opinión y espero que sea de ayuda.

    Saludos,

    #400822 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Si el local no permite la extensión total de la manguera de lona, que suele ser la de 45 mm, debe usar la manguera flexible de 25 mm. la cual permite su utilización sin desplegarla totalmente.

    #400823 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Saludos