• Este debate tiene 8 respuestas, 7 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 18 años por Anonymous.
Viendo 9 entradas - de la 1 a la 9 (de un total de 9)
  • Autor
    Entradas
  • #19270 Agradecimientos: 0
    tvm
    Participante
    0
    octubre 2005


    Alguien sabe si hay alguna normativa que exija que las barandillas de una plataforma de paso (por ejemplo para una estructura de revisión de depósitos) siempre tienen que tener un mínimo de altura más alto que el clásico 90 cm?

    #178352 Agradecimientos: 0
    AKG
    Participante
    0
    junio 2006


    NO HAY NINGUNA NORMATIVA, AUNQUE SE ESTÁ HABLANDO DE SUBIR A UNA ALTURA DE 1 METRO LA BARANDILLA, YA QUE LA MEDIA DE ALTURA DE LA POBLACION HA SUBIDO

    #178353 Agradecimientos: 0
    cacho17
    Participante
    0
    mayo 2003


    No hay ninguna norma que lo marque.
    Pero se empieza a hablar de subirlas a un metro.

    #178354 Agradecimientos: 0
    seyprev
    Participante
    1
    0
    octubre 2005

    Iniciado

    En determinades comunidades si existe normativa que regula a 100 cm

    #178355 Agradecimientos: 0
    tvm
    Participante
    0
    octubre 2005


    Seyprev, en cuales?

    #178356 Agradecimientos: 0
    tvm
    Participante
    0
    octubre 2005


    Me acabo de quedar sorprendido pero me acaban de enviar la norma UNE-EN ISO 14122-3 de seguridad de las máquinas y medios de acceso permanente a máquinas e instalaciones industriales donde exige que los guardacuerpos tengan 1,10 m de altura

    #178357 Agradecimientos: 0
    DE ARMAS
    Participante
    0
    octubre 2001


    #178358 Agradecimientos: 0
    Miguel_Angel
    Participante
    1
    0
    agosto 2005

    Iniciado

    No es de aplicación la ntp de barandillas a esto, ya que es para construcción.

    Aquí hay que aplicar lo que cuenta el 486 sobre lugares de trabajo o mejor todavía el 1215 sobre equipos de trabajo, y los dos dicen que como mínimo 90 cm, quiere decir que si tu quieres suplementar con otro listón por encima de los 90 cm y situarlo en 135 cm, pues perfecto.

    #178359 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Mira taambién si es aplicable el nuevo CTE:

    En su Sección SU 1, punto 3.2.1 habla de 1,10 m para caídas de más de 6 m.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

Viendo 9 entradas - de la 1 a la 9 (de un total de 9)