  • #132474 Agradecimientos: 0
    casar
    Participante
    0
    julio 2005


    y cuando hay duda o no esta dado en las leyes?? no es mejor consultar las normas internacionales??
    en este caso la norma NFPA 10…..

    #132475 Agradecimientos: 0
    RAFA64
    Participante
    0
    julio 2007


    NO QUE YO SEPA PERO PARA SALIR DE DUDAS MIRALO EN INSHT

    #132476 Agradecimientos: 0
    MANCERA-MR
    Participante
    0
    junio 2007


    De acuerdo con la NFPA, la altura de los extintores se hace bajo el siguiente concepto: Si el extintor pesa menos de 18 Kg, la altura máxima es de 1,50 metros del pivote al piso. Si el extintor pesa mas de 18 Kg la altura máxima es de un metro. En cualquier caso la altura mínima es de 10 cm desde la base del extintor al piso.

    MARIO RAMÓN MANCERA RUIZ

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #132477 Agradecimientos: 0
    JESUS14833
    Participante
    0
    febrero 2002


    Se pueden solicitar con unas bases que lo elevan unos centimetros.