    Tenía entendido que la altura a la que se deben colgar los extintores es de 10 cm como mínimo y 1.70m como máximo, pero creo haber visto en algún sitio que la altura mínima es de 1.20m. ¿Alguien me lo podría aclarar?

    Gracias

    #276786 Agradecimientos: 0
    Pachi
    Participante
    0
    mayo 2002


    De acuerdo a la normas UNE 23110/1 de 1996 y al Reglamento de Seguridad contraincendios en establecimientos industriales, los extintores deben estar situados a una altura máxima (empuñadura) de 170, pueden estar sobre el suelo, a una distancia máxima de 15 mts de cualquier punto y deben ser de color rojo. saludos

    #276787 Agradecimientos: 0
    previneitar
    Participante
    0
    febrero 2003


    El Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios 1942/93, en su apéndice 1, punto 6 habla de los extintores indicando la altura máxima de 1’70 m sobre el suelo. TEn en cuenta si existen o no minusválidos a la hora de colocarlos para que tengan acceso a ellos. En el nuevo reglamento de seguridad contra incendios en los establecimienots industriales, en cuanto a los extintores remite a este reglamento del 93. TEn en cuenta al tipo de edificio (comercial, público, industrial, etc.) a la hora de ver la normativa que le afecta.

    El extintor se tendrá que poder coger sin que suponga un riesgo añadido (manipualción manual de cargas). En la CPI- 96, artículo 20 regula también los extintores en edificios públicos, colegios, comercios, hospitales, etc.

    En la página del INSHT puedes encontrar todas estas normas y la ITC MIE- APQ 5 queu habla del almacenamiento y utilización de botellas, botellones de gases comprimidos “EXTINTORES”.

    Ten en cuenta que como pueden pesar alrededor de 20 kg no estarán demasiado altas para que mujeres, mayores y jóvenes (que la guía de manipulación de cargas habla de que como máximo cojan cargas de 15 kg) puedan tener fácil acceso a ellos sin sobreesfuerzos. Suerte. Hsta proto

    #276788 Agradecimientos: 0
    LigiaR
    Participante
    0
    abril 2003


    La altura mas conveniente es de 1.50 mt. pero considero que debes evaluar quienes los utilizarán en un determinado lugar, puesto que a mi paso en un departamento de la empresa en el cual la mayoria son mujeres y hay extintores de 20 lbs. por lo tanto los coloqué a 1.20 por que es mas facil para ellas manejarlos.

    Espero te ayude

    Ligia

    #276789 Agradecimientos: 0
    jrvalls
    Participante
    0
    mayo 2002


    Usa la lógica, pero respetando las leyes. La ley indica que la altura máxima es 1.70m. Pero la lógica me dice que para quitar un objeto colgado a 1.70 m de altura hay que hacer sobresfuerzos y equilibrios. Yo los he colocado a la altura de la mano de una persona de pie de 1.70 m de estatura, esto es, a unos 70 cm del suelo. De este modo, con un pequeño tironcito, logras tener rápidamente el extintor en la mano y apagar rápidamente el incendio, que para eso están. No sé si estoy en la ley, pero sí sé que apagaré rápidamente el incendio y no me lesionaré cogiendo un objeto de mas de 10 kilos situado a 1.70 m de altura.

    #276790 Agradecimientos: 0
    juancho1
    Participante
    0
    septiembre 2002


    De acuerdo a las Normas NFPA de los EU ( son las que usamos en nuestro país de referencia ), la altura recomenddad para instalar un extintor es de 1.20 MTS arriba del nivel del suelo. o sea que a 1.20 mts, debe estar el agarradero, en especial si son extintores de 10 a 20 lbs de PQS.

    Saludos, JC

    #276791 Agradecimientos: 0
    samvi
    Participante
    0
    septiembre 2002


    solo existe una altura máxima que son lo 1,70 m

    #276792 Agradecimientos: 0
    Sílvi0
    Participante
    0
    diciembre 2002


    Buenas, segun el real decreto sobre extintores, nos dice que la altura debe ser como máximo 1.70 cn o sea lo tienes bien entendido.

    Un saludo