  • #10398 Agradecimientos: 0
    Posu
    Participante
    0
    julio 2007


    Los extintores deben estar a una altura máxima de 170 desde el suelo hasta su parte superior, pero… existe alguna altura mínima también.

    Gracias.

    #132460 Agradecimientos: 0
    Segurito Rosarino
    Participante
    0
    marzo 2007


    Cada legislación tiene valores distintos, pero simepre es el superior o el inferior, ya que no puede ser ambos, atento que los extintores no tienen medidas estándares.-
    Aquí acostumbramos la más baja, ya que así no itneresa el tamaño del equipo

    #132461 Agradecimientos: 0
    danyelleon
    Participante
    0
    abril 2006


    10 cm del piso

    #132462 Agradecimientos: 0
    Ekanita
    Participante
    0
    febrero 2005


    Los extintores deben estar en lugares visibles, accesibles y bien señalizados. La parte superior de los mismos no debe estar a más de 1,70 m de altura, para facilitar su rápida localización y utilización en caso de emergencia y su base se recomienda que se encuentre a más de 20 cm. del suelo, para evitar problemas de humedad.

    #132463 Agradecimientos: 0
    lindeman
    Participante
    0
    mayo 2007


    No hay altura mínima. Un extintor puede permanecer en el suelo colocándole un pequeño soporte que no llegue a limitar la facilidad de acceso (sólo para evitar que se esté golpeando continuamente).Recuerda que la señalización sí debe de estar bien visible y a la altura recomendada.

    #132464 Agradecimientos: 0
    akguirao
    Participante
    2
    marzo 2006


    No existe altura mínima.
    Yo los colocaría en función de la altura de las personas que lo van a usar para que sea más cómodo y rápido el acceso a ellos.

    #132465 Agradecimientos: 0
    pixixuli
    Participante
    0
    agosto 2003


    Por ley no existe altura mínima, eso sí, debe estar bien fijado a la pared. Accesible en todo momento y bien visible la señalización.

    Saludos,,,

    #132466 Agradecimientos: 0
    berbo
    Participante
    0
    agosto 2004


    Coincido con la inexistencia de altura mínima reglamentaria, aunque sí debe estar colocado en lugar bien visible y de fácil acceso.

    #132467 Agradecimientos: 0
    Pearl Jam
    Participante
    2
    2
    marzo 2006

    Iniciado

    El RD 1942/1993 establece lo siguiente “El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, (..)y preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 metros sobre el suelo.” Por lo tanto no existe altura mínima, pero no se pueden dejar en el suelo, tienen que estar colgados, vamos como si la parte inferior del extintor está a 1 cm. del suelo.

    #132468 Agradecimientos: 0
    Pearl Jam
    Participante
    2
    2
    marzo 2006

    Iniciado

    O tal vez puedan estar en el suelo fijado a un parámetro vertical que impida una posible caída accidental, o también encerrados en cajas (de fácil acceso) depositadas en el suelo?

    #132469 Agradecimientos: 0
    SIUPIN
    Participante
    0
    julio 2006


    La Altura Minima es de 1.40 desde el piso a la base del Extintor.

    Saludos

    #132470 Agradecimientos: 0
    ATA10
    Participante
    0
    agosto 2007


    La distancia varía según la legislación del país. Algunos hablan de 10 cm y otros de 20 cm. Lo importante en este caso es que no este en contacto directo con el piso y preferiblemente en una base que evite los golpes en el cilindro. Existen extintores en base rodantes que tienen una variacion de sus tamaños y el de las bases.

    #132471 Agradecimientos: 0
    Karla Jimenez Verdugo
    Participante
    0
    agosto 2007


    Si existe una altura minima de los extintores y es al menos 10 cm de la altura del suelo.

    #132472 Agradecimientos: 0
    DARKINGJLV
    Participante
    0
    noviembre 2006


    Por favor antes de contestar y liar el asunto, comprobar a que pais pertenece el que pregunta, porque en España no existe altura minima para los extintores solo maxima.
    Cada pais tiene sus Reglamentos vale.

    #132473 Agradecimientos: 0
    mcm2
    Participante
    0
    agosto 2007


    en la norma Venezola 1040 COVENI, la altura maxima es de 1.30 y la minima 10cm, la norma la puedes conseguir en Pro seguridad espero que t ayude