- Este debate tiene 5 respuestas, 6 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 16 años, 6 meses por
champi5829041.
-
AutorEntradas
-
Hola a todos, tengo una pregunta:
Sería necesario instalar redes tipo V (de horca) cuando se ha optado por utilizar ALSIPERCHAS como sistema de protección para los trabajos de entablado de forjado?? Yo en parte considero que sí que es necesario, al menos para los trabajos de hormigonado de pilares (posible caída del castillete o módulo de andamio)porque para el resto de trabajos a borde de forjado ya tendríamos la alsipercha. Y no me sirve que me digáis la repuesta recurrente de “lo que ponga en el plan” porque ya sabemos todos como están hechos los planes, pero eso ya sería otro debate.
Espero vuestras respuestas.
Gracias.
Aunque las alsiperchas son un metodo muy bueno no dejas de estar a expensas de la voluntad de los operarios, y sin embarco con las redes horca no dependes de ellos.Recuerda, anteponer las colectivas a las individuales.
La caída del trabajador en el borde de los forjados queda cubierta con el sistema Alsipercha, pero no la caída de objetos, que sí lo evitan las redes sobre horcas. Tampoco evitas caídas de material en el interior durante el entablado salvo que coloques redes bajo forjado. En el caso de que se tratara de un forjado de placas alveoladas, colocarías la primera placa con la grúa y con los operarios en la planta inferior pero, una vez colocada y con los trabajadores ya encima de ella, seguirías con los problemas de caídas de objetos a diferente nivel en los perímetros de la misma.
A pesar de esta “crítica”, no me parece un sistema del todo malo (aunque mejorable) pero me gustaría conocer y mucho la opinión de otros compañeros, pues precisamente este sistema lo utilizamos mucho en nuestras obras (y, por cierto, sin las redes sobre horca…cosas del Responsable de Prevención de mi empresa)
La Función de la alsipercha es proteger a los operarios que “forran” con tableros del futuro forjado. Es un sistema más para proteger de caídas en altura, como podría ser también la colocación de redes horizontales, colocación de línea de vida…la función de la horca con Red TIPO V es la caída de objetos y de trabajadores en el perímetro, por tanto son complementarias y no excluyentes. La red tipo V debe estar un metro por encima de la cota del futuro forjado.
En mis obras usan las alsiperchas para el avance del forjado y vamos colocando también las redes bajo forjado. También ponemos redes de horca y barandillas y redes horizontales en los huecos de los patios. El problema de las alsiperchas es que te supeditas a la voluntad del trabajador y es un sistema de protección individual, que viene muy bien si se usan conjuntamente con las colectivas.
LAS REDES DE SEGURIDAD SON PROTECCION COLECTIVA Y PREVALECEN SOBRE LA INDIVIDUAL.
QUE TENGAS ALSIPERCHAS COMO PROTECCION INDIVIDUAL PARA TRABAJOS PUNTUALES NO SIGNIFICA QUE NO TENGAS QUE PONER REDES. -