En primera instancia debe existir una autorización de una entidad competente para este almacenamiento. Es aconsejable de disponer de tanques con la siguientes características:
Que presenten tapa flotante para evitar la acumulación de gases, puesta a tierra, sistema automático de inyección de espuma que ingrese por la parte superior del tanque (algunos tanques hacen la inyección por debajo del tanque, presentándose el problema que la espuma cambia su composición al contacto con el agua que hay en la parte inferior del tanque). Sistema de monitores al rededor del tanque para mantenerlo frío en caso de incendio. Escalera de acceso a la parte superior del tanque con barandas laterales. Cerramiento en la parte superior del tanque para evitar caídas de trabajadores que realicen inspección. Dique de contención en caso de derrame, cuya capacidad debe ser de 1,1 veces la del tanque. Control de llenado al momento de cargar el tanque nuevamente, Sistema de drenaje. Ubicación del tanque con relación a instalaciones u otros tanques en el área. Cerramiento en malla para evitar el acceso de extraños al área. Procedimientos para trabajos en caliente, espacios confinados y en general para mantenimiento del tanque. Señalización indicando los peligros del combustible de acuerdo con el rombo de la NFPA, avisos de prohibido fumar y acceso restringido. Vigilancia del lugar.
MARIO RAMÓN MANCERA RUIZ
Entra o regístrate para ver los enlaces