- Este debate tiene 6 respuestas, 7 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 21 años, 3 meses por
fabiohache.
-
AutorEntradas
-
TENGO QUE REALIZAR LA EVALUCACIÓN DE RIESGOS DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO (GASOLINERA) Y DE UNA ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN DE GASOLEOS, LA VERDAD ES QUE NINGUNA DE LAS EMPRESAS TIENEN NADA HECHO EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y NO SÉ POR DÓNDE COMENZAR, ALGUIEN ME PODRÍA DAR ALGUNAS REFERENCIAS DE QUÉ HACER, QUÉ SE LES EXIGE, QUÉ DOCUMENTOS DEBEN TENER REGISTRADOS; SI ADEMÁS DE LA EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS, SE LES EXIGE OTRA DOCUMENTACIÓN, …
CREO, POR OTRA PARTE, QUE SON EMPRESAS EN LAS QUE EL EMPRESARIO NO PUEDE ASUMIR LA PREVENCIÓN POR ESTAR EN EL ANEXO I DEL REGLAMENTO DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN, ¿ESTOY EN LO CIERTO?
GRACIAS ANTICIPADAS
Ademas de la LPRL, deberan tener en cuenta la legislacion que les es aplicable:
Instalaciones Petroliferas
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas R.D. 2085/94, BOE 27.01.95 y 20.04.95
R.D. 1523/99 de 01.10.99
Suministro a Vehículos: ITC MI-IP.04
Revisión cada 5 años. Inspección cada 10 años
Revisión anual de la protección catódica
Pruebas de Estanqueidad a Tanques y Tuberías: Tuberías cada 5 años. Tanques: cada año si se hace con producto O cada 5 años si se hace sin producto.
Parques Almacenamiento: ITC MI-IP.02
Plan de Inspecciones Periódicas y Normas de Explotación aplicadas por el Organo Competente de la Administración: Inspección cada 10 años
Pruebas de estanqueidad a Tanques enterrados y tuberías: Cada 10 años (Clases C y D). Cada 5 años (Clase B).
Hola que tal. En mi experiencia lo primero que debes consultar es la legislación ambiental local, municipal, estatal y federal, en materia de evaluacion de riesgo, manifiesto de impacto ambiental, uso de suelo, tipo de desarrollo donde se ubica, si es corredor industrial, de servicios, para vivienda, modelaciones en las cuales determinen sus alcances en caso de un incidente, sus planes de respuesta a emergencia, que cumplan con lo referente y aplicable de acuerdo a la legislación en materia de proteccion civil entre algunas cosas.
Depende en gran medida de que lugar sea donde se lleve a cabo la construccion y su aplicacion de requisitos, no se que parte sea para poder ayudarte un poco más, yo te puedo ayudar más acertadamente si es en México, si es en otro país se requiere consultar la legislación en materia de seguridad, ambiental y protección civil, en la cual se cuente con la participación de la sociedad.
Hola! Tengo algunas cositas, que puedo enviarte a tu correo. De todas formas, si te metes en el buscador de esta página saldrán anteriores consultas sobre este tema que te pueden orientar para comenzar el trabajo. El INSHT publicó una guía de evaluación de las estaciones de servicio. Hasta pronto.
hay una pagina argentina que se llama surtidores y hay tienen harta informacion
Entra o regístrate para ver los enlaces Analisa el principal riesgo de las estaciones de Gasolina ¿cual es? Incendio, luego el secundario puede ser los derrames. Tercero que ingrese agua a los estanques.
Para el primer riresgo una capacitación para tus trabajadores seria bastante importante, en todo lo relacionado al control de incendios INCIPIENTES con gasolina y algunas tecnicas en el combate de incendios. Aprovechando esa instancia capacitadora podrias estudiar los puestos de trabajo (concentraciones, a la que tus trabajadores estan expuestos etc.).
Un panorama de riesgos que determien no solo los riesgos evidfentes (fisico’quimicos) sino otros propios del proceso de producción, es un buen punto de partida.
Analiza registros o antecedentes de accidentalidad, incidentes y daños o posibles daños al medio ambiente.
Verifica la exostencia de controles o sistemas contraincendios, cumplimiento de estándares en tal materia. Esos pequeños puntos (que desde luego no son todos) te dan madera para trabajar
Saludos
-
AutorEntradas
- El debate ‘ ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN DE GASOLEOS Y ESTACIÓN DE SERVICIO’ está cerrado y no admite más respuestas.