Viendo 10 entradas - de la 1 a la 10 (de un total de 10)
  • Autor
    Entradas
  • #8230 Agradecimientos: 0
    carloss
    Participante
    430
    115
    septiembre 2002


    Super Gran Maestro

    Buenos días (seguros como dice la campaña tv)

    Alguien conoce cual es la vida útil de las mangueras de una bie de 45mm. Pienso que la debe tener a semejanza de los extintores que deben retirarse o sustituise a los 20 años de uso.

    Lo digo porque estoy pensando en sustituir una bie de 45 por una de 25 pero, dado que la primera está dentro de norma (por la cpi 91) prefiero esperar a que “caduque” para proponer entonces su sustitución.

    Gracias y saludos.

    #122171 Agradecimientos: 0
    eusebiojjr
    Participante
    0
    agosto 2007


    Desconozco la vida util de la manguera pero será la que de el fabricante, ya que lo que habría que cambiar sería la manguera en sí. que es la que se puede deteriorar. Lo que si te informo es que la presión de la bie de 25 debe ser mayor ya que tiene más perdidas por lo que hay antes de cambiarla que conprobar que la presión en la entrada es mayor de 4 kg, para un correcto funcionamiento. Por otro lado si te aconsejo que la cambies ya que la una de 25 es muy facil de utilizar y no necesita formación para utilizarla mientras que la de 45 como hay que desplegarla totalmente y tiene mas caudal es necesario al menos dos personas. Si tienes presión no dudes en cambiarla para mayor seguridad.

    #122172 Agradecimientos: 0
    carloss
    Participante
    430
    115
    septiembre 2002


    Super Gran Maestro

    Muchisimas gracias. Un saludo.

    #122173 Agradecimientos: 0
    Pablo k
    Participante
    13
    9
    septiembre 2007

    Iniciado

    La vida útil será en función el uso que se le de a la manguera. Si en el mantenimiento mínimo obligatorio se detecta su deterioro pues habrá que sustituirlas por nuevas, así como sino superan las pruebas de presión a las que han de someterse las mangueras, a una presión de prueba de 15 kg/cm2, cada 5 años, por personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por personal de la empresa mantenedora autorizada.

    Saludos.

    #122174 Agradecimientos: 0
    berbo
    Participante
    0
    agosto 2004


    Salvo deterioro de la misma, carecen de fecha de caducidad.
    En la actualidad se instalan mangueras de 25 en lugar de 45, ya que son más maniobrables o manipulables.

    #122175 Agradecimientos: 1
    carloss
    Participante
    430
    115
    septiembre 2002


    Super Gran Maestro

    he rescatado este hilo, porque observo que por fin se establece una “vida útil” para las mangueras de las bies…en el nuevo RD 513/2017 Reglamento de instalaciones de PCI donde en su guía técnica (publicada en noviembre) ya indican lo siguiente:

    “Sobre los productos para los que en el Anexo II se pide considerar su vida útil:
    Hay algunos productos para los cuales el presente reglamento pide que el fabricante establezca su vida útil (detectores de incendios, mangueras contra incendios en BIE y señales fotoluminiscentes). Dado que estenuevo requisitoque se pide al fabricante está vinculado al diseño del producto (y no a su mantenimiento), dicho requisito sólo aplicará a los productos instalados con posterioridad a la entrada en vigor del reglamento. De esta forma, conforme a lo dispuesto en la Disposición transitoria segunda, a los productos ya instalados con anterioridad, no les será de aplicación el requisito de la vida útil. “

    que por cierto será (salvo que el fabricante no establezca otro periodo) de 20 años.

    #122176 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    965
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    @carloss wrote:

    he rescatado este hilo, porque observo que por fin se establece una “vida útil” para las mangueras de las bies…en el nuevo RD 513/2017 Reglamento de instalaciones de PCI donde en su guía técnica (publicada en noviembre) ya indican lo siguiente:

    “Sobre los productos para los que en el Anexo II se pide considerar su vida útil:
    Hay algunos productos para los cuales el presente reglamento pide que el fabricante establezca su vida útil (detectores de incendios, mangueras contra incendios en BIE y señales fotoluminiscentes). Dado que estenuevo requisitoque se pide al fabricante está vinculado al diseño del producto (y no a su mantenimiento), dicho requisito sólo aplicará a los productos instalados con posterioridad a la entrada en vigor del reglamento. De esta forma, conforme a lo dispuesto en la Disposición transitoria segunda, a los productos ya instalados con anterioridad, no les será de aplicación el requisito de la vida útil. “

    que por cierto será (salvo que el fabricante no establezca otro periodo) de 20 años.

    Muchas gracias. Yo interpretaba justamente que al aparecer dicha obligación en las tablas de mantenimiento, y especificar la disposición adicional que en lo referente a inspección y mantenimiento, el RD nuevo era de aplicación a todas las instalaciones, también las existentes; entonces, sí que había que tenerlo en cuenta.
    Sin embargo, la guía establece un criterio interpretativo opuesto al mío; el cual lógicamente seguiré
    No obstante, hasta donde yo sé, dicha guía no es definitiva, sino un borrador 13 de 17 de Octubre (que es el que tengo yo). Esperaremos a la versión definitiva. No descartemos una presión de los fabricantes para que eso cambie.

    #122177 Agradecimientos: 2
    carloss
    Participante
    430
    115
    septiembre 2002


    Super Gran Maestro

    Hola, la guía de la que extracte el párrafo está fechada en noviembre. (adjunto enlace) me da la impresión de que es documento definitivo…pero tampoco pondría la mano en el fuego por ello.
    un saludo.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #122178 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    965
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    @carloss wrote:

    Hola, la guía de la que extracte el párrafo está fechada en noviembre. (adjunto enlace) me da la impresión de que es documento definitivo…pero tampoco pondría la mano en el fuego por ello.
    un saludo.

    Muchas gracias, Carlos. Ésa no la tenía; y tanto por la pinta; como especalmente por el enlace oficial donde está, probablemente sea definitiva.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #122179 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    965
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    @carloss wrote:

    Hola, la guía de la que extracte el párrafo está fechada en noviembre. (adjunto enlace) me da la impresión de que es documento definitivo…pero tampoco pondría la mano en el fuego por ello.
    un saludo.

    Me acabas de ahorra unos cuantos euros.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

Viendo 10 entradas - de la 1 a la 10 (de un total de 10)
  • El debate ‘ Vida útil mangueras bies 45 mm’ está cerrado y no admite más respuestas.