Viendo 12 entradas - de la 1 a la 12 (de un total de 12)
  • Autor
    Entradas
  • #56858 Agradecimientos: 0
    Oskar76
    Participante
    233
    65
    noviembre 2004


    Gran Maestro

    Buenos días, compañeros
    Me acaban de solicitar un informe en el que se tengan en cuenta todo lo relativo a PRL para trabajar en salas con un sistema de inertización, es decir, zonas donde debido a su “especilidad”, el sistema de proteccion contra incendios elegido es el de la reduccion del oxigeno a niveles que eviten la combustión (por debajo de un 17% e incluso hasta un 15%).
    Ante ello, me solicitan justifique documentalmente el tipo de trabajos que se pueden hacer en estas zonas, tiempos de trabajo en función del % de oxigeno existente, etc.
    Mi consulta es si existe, ya que en higiene no tengo excesiva experiencia, alguna normativa legal o notas técnicas al respecto de este tema, es decir, cuales son los niveles mínimos de oxigeno aceptables, nievels a partir de los cuales hay que usar EPI´s específicos, trabajos prohibidos antes estas atmosferas, etc…
    ¿ALguien se anima??
    Muchas gracias de antemano.
    Saludos

    "Lo más importante que he aprendido: Que nunca se deja de aprender!"

    #316092 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    No conozco vuestra reglamentación en detalle, pero con criterio puedo sugerir que se efectúen permisos de trabajo, es decir, confeccionar una planilla con check list donde se detallen todos los riesgos inherentes al lugar de trabajo y el tiempo de expiración del permiso, y para darle valides a dicha planilla será firmada por el jefe de obra y por todo el personal que participe de dicha tarea

    #316093 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    962
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    #316094 Agradecimientos: 0
    GERCAS
    Participante
    0
    enero 2007


    Ninguna persona debe exponerse en atmosferas con concentraciones de oxigeno menores a 19%.
    Es necesario el uso de lineas de suministro de aire para poder trabajar en este ambiente.

    #316095 Agradecimientos: 0
    Pablo k
    Participante
    13
    9
    septiembre 2007

    Iniciado

    Buenas Oskar.

    Atmósferas con un contenido en oxígeno por debajo de 21% se consideran deficientes en oxígeno, y 19’5 % de oxígeno es el valor límite mínimo que marca la OHSA para poder trabajar. Por debajo de 16 % estaríamos hablando ya de atmósferas peligrosas.

    Yo desautorizaría cualquier trabajo en atmósferas con menos del 19’5 % en oxígeno sin equipos de respiración.

    Para este tipo de trabajos, es recomendable monitorear el % de oxígeno para tener conocimiento del mismo en todo momento.

    Para tu caso, veo 2 posibilidades. Si te es posible, enriquecer la atmósfera de la zona de trabajo en oxígeno durante el tiempo de realización de los trabajos. Tener en cuenta también no superar el límite superior de seguridad (23’5 % aprox) por encima del cual se generarían atmósferas sobreoxigenadas, con el agravamiento del riesgo de incendio y explosión.

    Si no te es posible, no te queda más que la realización de los trabajos con la utilización de equipos de respiración autónomos, o semiautónomos.

    La NTP 340 que te comenta De Locos establece criterios técnicos muy interesantes sobre este tema. Puedes además buscar en Internet más información sobre espacios confinados, pues debido a los % de oxígeno que indicas, habría que considerarlo como tal.

    Saludos.

    #316096 Agradecimientos: 0
    Oskar76
    Participante
    233
    65
    noviembre 2004


    Gran Maestro

    BUenos días
    Primero gracias a todos por las respuestas.
    En segundo lugar, evidentemente lo ideal sería no trabajar en esas atmosferas, eliminando las mismas mediante ventilación, etc… pero en este caso concreto, es que esa atmosfera está creada a propósito, y precisamente es lo que se busca, la existencia de esa deficiencia de oxigeno, ya uqe se trata de un medio de proteccion contra incendios que te permite conservar determinadas mercancias valiosas (vease, obras de arte, etc.. que mediante los medios tradicionales, agua, gas, polvo, etc… se verían inutilizadas igualmente, auqnue no se quemasen).
    Es por ello que mi pregunta iba destinada a q¡si existía o no unos valores límite (en este caso un % mínimo de oxigeno) establecidos legalmente (ya que he visto criterios que van desde el 19% hasta el 16%), y determinadas medidas, como por ejemplo, además del uso de equipos autónomos, si existe un límite de horas ed trabajo, et…
    Saludos

    "Lo más importante que he aprendido: Que nunca se deja de aprender!"

    #316097 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    A mi entender la atmósfera inerte solo se debe generar una vez detectado el siniestro, no obstante la atmósfera es apta para respirar, por lo cual se debería desconectar el sistema de inertización (disparo de extinción) para trabajar y que se registre el hecho para que una vez que se terminó el trabajo se vuelva a dejar el sistema preparado para su función.

    #316098 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    962
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    No termino de entender bien la cuestión, porque aparentemente planteas que esas salas están permanentemente con ese porcentaje de oxígeno.
    Si es así (entonces no sé si habrá otros motivos de conservación aparte del contraincendios), y no hay posibilidad de anular temporalmente el sistema de control de la atmósfera, entonces la opción es clara de equipos de respiración autónomos ya que para los porcentajes que comentas, los efectos son: Aumento del ritmo respiratorio y cardiaco.Mala coordinación muscular. Fatiga rápida. Limitación de las capacidades física y psíquica. Respiración intermitente, que a mi modo de ver son incompatibles con la mayoría de los trabajos.
    Si hubiera posibilidad de anular temporalmente el sistema, entonces será eso lo que debas hacer, bien soltando las electroválvulas de disparo de la inyección de gas inerte, o bien programando señal de preaviso de disparo con tiempo suficiente antes de la inyección junto con información clara a los trabajadores implicados (siendo preferible la primera opción)

    #316099 Agradecimientos: 0
    Ziredna
    Participante
    3
    0
    agosto 2006

    Iniciado

    Para trabajar en salas con este tipo de sistemas (CO2, Halon, etc.) se bloquea el mismo y se trabaja sin más. En ningún momento vas a exponer a trabajadores a cocentraciones reducidas de oxígeno.

    #316100 Agradecimientos: 0
    Oskar76
    Participante
    233
    65
    noviembre 2004


    Gran Maestro

    BUenos días
    Se trata deun sistema permanente, es de prevención contra incendios, no de extinción. La atmosfera es constante, ya que se trata de superficies muy grandes, en las que no cabe la posibilidad de detener el sistema, recuperar una atmosfera “normal” y volver a activarlo a posteriori…. Pensad que para conseguir atmosferas de este tipo, en una nave de cierta dimension, se necesitan varios días.
    Me han confirmado desde Alemania que allí su uso (este tipo de medidas de proteccion contra incendios) es legal (y supuestamente deberían tener transpuesta la misma normativa eurpea que nosotros). En cambio, yo no encuentro justificacion alguna para su uso tal y como está nuestra normativa. Me prece exponer a un riesgo excesivo a los trabajadores que, puntualmente, tengan que entrar en estas naves… EL caso es que determinado cliente quiere utilizarla, y me solicita un informe al respecto.
    En fin, seguire comiendome el tarro y buscando informacion. Gracias a todos por la colaboracion.

    "Lo más importante que he aprendido: Que nunca se deja de aprender!"

    #316101 Agradecimientos: 0
    Pablo k
    Participante
    13
    9
    septiembre 2007

    Iniciado

    ¿Porqué no encuentras justificacion alguna para su uso tal y como está nuestra normativa?

    ¿Qué parte de nuestra normativa prohibe tener salas para almacenar material (solo material)con atmósferas con bajo % de oxígeno?

    ¿Hay algún puesto de trabajo dentro? ¿Hay personas dentro?

    En caso negativo, establecer un procedimiento para que las personas que tengan que acceder a esta sala utilicen un equipo de respiración autónomo le daría toda la legalidad que estas buscando.

    Porque, si es legal en Alemania, es porque cuando entran personas suprimen el sistema, o entran con respiración asistida, o entran tan puntualmente que con atmósferas de 14,16,18 % no se ven afectados (esto sería asumir demasiado riesgo) o no hay más, porque a los alemanes también le afectan las atmosferas deficientes en oxígeno.

    Aclarando lo de que en tu caso “no cabe la posibilidad de detener el sistema, recuperar una atmosfera “normal” y volver a activarlo a posteriori”, la única forma que tienes de trabajar es con aportación de aire exterior o ERA.

    Saludos.

    #316102 Agradecimientos: 0
    Oskar76
    Participante
    233
    65
    noviembre 2004


    Gran Maestro

    OK
    Tal vez no he dado los datos completos… cuando hablo que en Alemania (lugar de origen de estos sistemas) aseguran que lo usan de forma legal, me refiero a que los instalan, y la gente entra dentro de estas cámaras (de forma puntual) sin necesidad de equipos de proteccion (equipos semiautónomos/autónomos de respiracion), durante cortos lapsos de tiempo en atmosferas con un 16% de oxigeno, sin incumplir, según ellos, normativa.
    Saludos

    "Lo más importante que he aprendido: Que nunca se deja de aprender!"

Viendo 12 entradas - de la 1 a la 12 (de un total de 12)
  • El debate ‘ SISTEMAS DE INERTIZACIÓN. LEGISLACION’ está cerrado y no admite más respuestas.