  • #69591 Agradecimientos: 0
    67613
    Participante
    4
    0
    febrero 2004

    Iniciado

    Buenas tardes.
    Soy CSS en obras de montajes electricos en lineas de AT. A menudo hay que dejar las lineas en servicio sin tension para diferentes montajes siguiendose la 5 reglas de oro y me encuentro que una de las contratas pone en cortocircuito las fases mediante el conductor correspondiente y las une a traves de los apoyos ( torres metalicas )a la tierra del propio apoyo. Yo les he indicado que han de utilizar un conductor independiente y una tierra distinta a la del apoyo, pero me indican que siempre lo han hecho asi.

    #410256 Agradecimientos: 0
    berbo
    Participante
    0
    agosto 2004


    Suelen realizar este tipo de conexión, quizás por comodidad, ya que les daría lo mismo conectar al conductor común de tierra (del propio equipo), independiente a la de la propia torre.

    #410257 Agradecimientos: 0
    67613
    Participante
    4
    0
    febrero 2004

    Iniciado

    Pero mi duda es que pasa si hay una puesta en tension intempestiva de la linea , se generaria un cortocircuito, y la corriente de cortocircuito pasaria a traves de la torre a tierra, si en ese momento el operario que realiza la puesta a tierra y el corto esta subiendo o bajando por la torre. Ademas el Kit de puesta a tierra y en corto de lineas de AT se comercializa con sus condutores, grapas y pica. La verdad es que nadie me ha justificado por escrito la no existencia de riesgo electrico para el operario que hace esta operacion ante una descarga electrica atmosferica o un entrada en servicio de la linea intempestiva.

    #410258 Agradecimientos: 0
    huiñi
    Participante
    0
    junio 2009


    Muy mal hecho el procedimientos de esa Empresa.Siempre las Empresas Electricas Productoras de Electricidad como, las Distribuidoras y tienen bien claro sus protocolos a usar.Como también obliga a todas las Empresas Contratistas a tener sus propios elementos de protección y a cumplir a pie de la letra todo el Protocolo.No importando si la Empresa Distribuidora o Productora también coloque sus propias protecciones.
    Dichos Procedimientos se hacen con o sin energía Eléctrica.
    También cada Empresa , Original , Empresas Contratistas y Sub-contratistas, deben tener un N° de permiso desde la Central de mandos.Tal permiso se entrega Por Empresa o grupo de Trabajo, correspondiente a la Zona Geografica de las Lineas de Alta Tension.
    Una vez terminados los trabajos, se van entregando los permisos ( previo numero) en forma sucesiva y escalada, hasta que, el Control Central, los reciba todos.
    Toda linea Electrica que este sin Energia Electrica ( sin Tension) se tiene que colocar un aviso o tarjeton en su inicio y termino de la linea y tambien colocar un aviso en el lugar de los Fusibles de Baja Tension, Media Tension o Alta Tension.

    #410259 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Buenos días, jóvenes
    De acuerdo con la consulta opino que: No se deben utilizar las estructuras de las líneas como bajantes de puesta a tierra porque no conocemos las condiciones, el estado y los requisitos técnicos, que deben cumplir para una puesta a tierra segura.
    Siempre se ha recomendado que las puestas a tierra se instalen antes y después del área de trabajo con bajantes independientes, de tal manera que el operario, no tenga contacto directo o accidental con el bajante o los puentes de cortocircuito de líneas.
    Feliz día