Buenas tardes.
Soy CSS en obras de montajes electricos en lineas de AT. A menudo hay que dejar las lineas en servicio sin tension para diferentes montajes siguiendose la 5 reglas de oro y me encuentro que una de las contratas pone en cortocircuito las fases mediante el conductor correspondiente y las une a traves de los apoyos ( torres metalicas )a la tierra del propio apoyo. Yo les he indicado que han de utilizar un conductor independiente y una tierra distinta a la del apoyo, pero me indican que siempre lo han hecho asi.Suelen realizar este tipo de conexión, quizás por comodidad, ya que les daría lo mismo conectar al conductor común de tierra (del propio equipo), independiente a la de la propia torre.
Pero mi duda es que pasa si hay una puesta en tension intempestiva de la linea , se generaria un cortocircuito, y la corriente de cortocircuito pasaria a traves de la torre a tierra, si en ese momento el operario que realiza la puesta a tierra y el corto esta subiendo o bajando por la torre. Ademas el Kit de puesta a tierra y en corto de lineas de AT se comercializa con sus condutores, grapas y pica. La verdad es que nadie me ha justificado por escrito la no existencia de riesgo electrico para el operario que hace esta operacion ante una descarga electrica atmosferica o un entrada en servicio de la linea intempestiva.
Muy mal hecho el procedimientos de esa Empresa.Siempre las Empresas Electricas Productoras de Electricidad como, las Distribuidoras y tienen bien claro sus protocolos a usar.Como también obliga a todas las Empresas Contratistas a tener sus propios elementos de protección y a cumplir a pie de la letra todo el Protocolo.No importando si la Empresa Distribuidora o Productora también coloque sus propias protecciones.
Dichos Procedimientos se hacen con o sin energía Eléctrica.
También cada Empresa , Original , Empresas Contratistas y Sub-contratistas, deben tener un N° de permiso desde la Central de mandos.Tal permiso se entrega Por Empresa o grupo de Trabajo, correspondiente a la Zona Geografica de las Lineas de Alta Tension.
Una vez terminados los trabajos, se van entregando los permisos ( previo numero) en forma sucesiva y escalada, hasta que, el Control Central, los reciba todos.
Toda linea Electrica que este sin Energia Electrica ( sin Tension) se tiene que colocar un aviso o tarjeton en su inicio y termino de la linea y tambien colocar un aviso en el lugar de los Fusibles de Baja Tension, Media Tension o Alta Tension.Buenos días, jóvenes
De acuerdo con la consulta opino que: No se deben utilizar las estructuras de las líneas como bajantes de puesta a tierra porque no conocemos las condiciones, el estado y los requisitos técnicos, que deben cumplir para una puesta a tierra segura.
Siempre se ha recomendado que las puestas a tierra se instalen antes y después del área de trabajo con bajantes independientes, de tal manera que el operario, no tenga contacto directo o accidental con el bajante o los puentes de cortocircuito de líneas.