Viendo 3 entradas - de la 1 a la 3 (de un total de 3)
  • Autor
    Entradas
  • #71167 Agradecimientos: 0
    muer-d
    Participante
    15
    12
    octubre 2007

    Iniciado

    tengo un quirofano solo con equipo de soporte vital con 02 y isofuorano

    mi preocupacion es por el O2 pues la existencia en el quirofano de gases inflamables hace que se aplique la REBT 38
    lo que implica 15 renovaciones por hora para una sala de 34 entorno a los 500m3/h para poder descartar atex

    como lo veis

    O2=ATEX porque la clasificacion ya la da el itc-rebt 38
    gracias

    #419777 Agradecimientos: 0
    ICM75
    Participante
    491
    286
    noviembre 2006


    Super Gran Maestro

    @muer-d wrote:

    tengo un quirofano solo con equipo de soporte vital con 02 y isofuorano

    mi preocupacion es por el O2 pues la existencia en el quirofano de gases inflamables hace que se aplique la REBT 38
    lo que implica 15 renovaciones por hora para una sala de 34 entorno a los 500m3/h para poder descartar atex

    como lo veis

    O2=ATEX porque la clasificacion ya la da el itc-rebt 38
    gracias

    El oxígeno (O2), no es inflamable:

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #419778 Agradecimientos: 1
    muer-d
    Participante
    15
    12
    octubre 2007

    Iniciado

    Cierto, me preocupa la posible reaccion de una bisturi electrico o laser frente:
    apositos, grada pomadas de vaselina, alcoholes, tinturas, el pelo del pacinente, papel, la goma de los guantes.
    Estos en condiciones normales no arderán pero en atmosfera sobreox pueden reaccionar violentamente.
    adjunto muy buen doc

    gracias
    entiendo que no aplica ATEX y pasare de las insufu¡icientes 0.74 renovaciones hora a las 5 renovaciones que aseguran los 50m3/h/trabajadaor

    Entra o regístrate para ver los enlaces

Viendo 3 entradas - de la 1 a la 3 (de un total de 3)
  • El debate ‘ renovaciones aire en quirofano ATEX’ está cerrado y no admite más respuestas.