Viendo 5 entradas - de la 1 a la 5 (de un total de 5)
  • Autor
    Entradas
  • #74005 Agradecimientos: 0
    montajes
    Participante
    20
    21
    septiembre 2008


    Iniciado

    Buenas tardes, quería hacer una consulta. ¿Se puede usar una PEMP para hacer un trabajo por debajo de cota cero? Sería algo similar a lo que aparece en las imágenes del enlace que pongo

    Entiendo que para poder usarlo, las especificaciones de la PEMP deben decir que se puede usar de esta manera no? Vendrá definido de alguna forma. Es que siempre la he usado para trabajos en altura, y se me ha planteado un trabajo por debajo de cota cero.

    Gracias.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #436768 Agradecimientos: 1
    Quierogalletas
    Participante
    70
    66
    enero 2013


    Experto

    Hola,

    Yo lo entiendo como comentas. Mientras el equipo de trabajo esté diseñado para ese tipo de trabajos no debería de haber problema para realizarlos. Tarea evaluada, equipo de trabajo específico, procedimiento de trabajo en caso de ser necesario, personal formado, informado y autorizado, cumplir las medidas preventivas que se establezcan y a trabajar!

    #436769 Agradecimientos: 1
    ICM75
    Participante
    491
    286
    noviembre 2006


    Super Gran Maestro

    Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

    ANEXO II
    Disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo

    1. Condiciones generales de utilización de los equipos de trabajo

    3. Los equipos de trabajo no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de protección previstos para la realización de la operación de que se trate.

    Los equipos de trabajo sólo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no consideradas por el fabricante si previamente se ha realizado una evaluación de los riesgos que ello conllevaría y se han tomado las medidas pertinentes para su eliminación o control.

    #436770 Agradecimientos: 1
    nocorras
    Participante
    14
    1
    enero 2008

    Iniciado

    Claro que se puede si están fabricadas para hacerlo. Tal como se ve en las fotos, se usan para los mantenimientos en puentre entre otros.

    #436771 Agradecimientos: 0
    montajes
    Participante
    20
    21
    septiembre 2008


    Iniciado

    Gracias!!

Viendo 5 entradas - de la 1 a la 5 (de un total de 5)
  • El debate ‘ PEMP para trabajar por debajo de cota cero’ está cerrado y no admite más respuestas.