    Hola a todos, vamos no sabemos si poner una linea de vida con rail o sin ella.

    La duda es que si el Rail es de 3m es decir, que habría que instalar 2 railes y media o 3? el operario en la subida o bajada debería anclarse y desanclarse de un carril a otro. El elemento auxiliar que conecta el arnés del trabajador con el rail se quita y se pone o es fijo? Es decir, si van a subir dos trabajadores y el elemento es fijo como lo bajamos para que pueda subir el otro?

    Por otro lado el cable de acero iría también en el centro de la escalera o en un lateral? Si va en el centro imagino que iría separado de la escalera.

    Muchas gracias.

    #693345 Agradecimientos: 0
    HectorTorres
    Participante
    1
    0
    mayo 2024

    Iniciado

    Cuando se considera la instalación de una línea de vida con rail, es importante tener en cuenta varios factores para garantizar su eficacia y seguridad. Aquí te proporciono algunas consideraciones:

    1. Número de raíles: Si estás instalando un rail de 3 metros de longitud, generalmente se necesitarían dos raíles completos más un segmento adicional para cubrir esa longitud. Sin embargo, esto puede variar dependiendo del diseño específico del sistema de línea de vida y de las recomendaciones del fabricante. Es importante seguir las especificaciones proporcionadas por el fabricante del sistema de línea de vida para garantizar su correcta instalación y funcionamiento.
    2. Elemento de conexión del arnés: El elemento que conecta el arnés del trabajador al rail puede ser fijo o desmontable, dependiendo del diseño del sistema. Si es desmontable, los trabajadores deberán anclar y desanclar sus elementos de conexión al moverse a lo largo del rail. En el caso de que dos trabajadores necesiten utilizar el rail al mismo tiempo, es importante asegurarse de que haya suficientes puntos de anclaje y que se sigan las prácticas de seguridad adecuadas para evitar interferencias y garantizar la protección de ambos trabajadores.
    3. Ubicación del cable de acero: La ubicación del cable de acero en relación con la escalera puede variar dependiendo del diseño y la disposición específica del sistema de línea de vida. En algunos casos, el cable puede instalarse en el centro de la escalera, mientras que en otros puede estar ubicado en un lateral. La separación del cable de acero de la escalera puede ayudar a evitar posibles interferencias y garantizar un acceso seguro y cómodo para los trabajadores. Recomendado por la compañia de gas mexicana.