Viendo 15 entradas - de la 1 a la 15 (de un total de 15)
  • Autor
    Entradas
  • #58063 Agradecimientos: 0
    evaguita
    Participante
    0
    febrero 2009


    Hola a todos,
    Tengo un problema de electricidad estática en el departamento de informática de una empresa. la oficina tiene tarima flotante pero no es de un material antiestático y además carece de toma de tierra. la humedad relativa está entre el 52.4% y el 55.6%. La oficina tiene dos servidores (para 30 puestos de trabajo) y 5 equipos informáticos. He valorado la posibilidad de poner un ionizador por ser una solución menos costosa, pero ¿es realmente eficaz? ¿Qué solución adoptaríais?

    Muchas gracias por vuestras respuestas.

    Un saludo.

    #324156 Agradecimientos: 0
    Mavida
    Participante
    0
    febrero 2009


    Buenos dias
    En esta página del INSHT puedes encontrar información. Sobre todo, intentar reducir la humedad menos del 60%, los materiales sean aislantes, tanto suelo, como mobiliario como sillas…

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #324157 Agradecimientos: 0
    evaguita
    Participante
    0
    febrero 2009


    Muchas gracias por tu respuesta. Pero creo que no debería reducir la humedad, según el RD 486/1997 debe estar comprendida entre el 30% y el 70%. Cuando hay problemas de electricidad estática se recomienda que el mínimo sea 40%, si no me equivoco.

    #324158 Agradecimientos: 0
    carloss
    Participante
    430
    115
    septiembre 2002


    Super Gran Maestro

    Cuanto más baja es la humedad más alto es el riesgo de electricidad estática.

    Ahora con esto de la lipoatrofia semicircular se está teniendo muy en cuenta esto de la EE en las oficinas.

    Existes medidores de electricidad estática (son baratos)que miden la ee acumulada en las distintas superficies del puesto de trabajo, actuan con infrarojo o mediante detección de iones (nunca por contacto como es lógico porque se descargaría ipso facto el material) (y existen valores límites de referencia expresados en voltios)podrías empezar por medir los valores y despues actuar en consecuencia.
    Implementando tomas de tierra y elmentos conductores, aumentando la humedad relativa, alfombrillas conductoras… no sé hay unas cuantas alternativas.
    Para ver los VLA que te indicó los tienes en paginas web sobre un reciente estudio sobre la lipoatrofia semicircular.

    #324159 Agradecimientos: 0
    evaguita
    Participante
    0
    febrero 2009


    Muchas gracias, voy a ello.

    #324160 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    Si se puede, deberiais tener alfombras antiestáticas, todos los equipos puestos a tierra, el nivel de humedad ya lo habeis citado, ventilar todo lo posible, las mesas de cantos redondeados.

    #324161 Agradecimientos: 0
    evaguita
    Participante
    0
    febrero 2009


    Muchas gracias por la respuesta. Me es muy útil tu información pero quisiera saber tu opinión sobre los ionizadores para eliminar la electricidad estática.

    Un saludo

    #324162 Agradecimientos: 0
    Man0706
    Participante
    109
    123
    febrero 2002


    Maestro

    Hola Carloss; ¿podrías facilitar los vínculos a este estudio y a los VLA de la electricidad estática?

    Por otra parte, si es posible medir campos electrostáticos por contacto, pero evidentemente provocas la descarga y por tanto no puedes repetir la medida hasta que se haya vuelto a cargar la persona y la superfície. Aunque estos valores tan variables, son tan poco repetitivos que no le veo mayor problema.

    Gracias

    #324163 Agradecimientos: 0
    carloss
    Participante
    430
    115
    septiembre 2002


    Super Gran Maestro

    La verdad que nunca he oido que los ionizadores puedan resolver el problema de la EE. Sí he oido que pueden cambiar la carga electrica haciendo que proliferen más iones negativos que positivos pues se atribuye a los primeros unas propiedades favorecedoras que los segundos no tienen. Pero supongo que no vas por ahí.

    Lo propio, como todo en prevención, es actuar en el origen, y podría muy bien localizarse el origen de tu problema de EE en la tarima flotante.
    En un estudio realizado en octubre de 2008 del Centre de seguretat i Salut Laboral de Barcelona (CSSL)sobre casos de lipoatrofia que se detectaron en 85 centros de trabajo de Barcelona comprobaron (entre otros datos) que el 100% de los afectados trabajaban en oficnas tecnificadas, que el 100% de las mesas de los puestos de trabajo eran de estructura metalica (en parte) Y QUE EL 75% DE LOS SUELOS ERAN TECNICOS.

    Por tanto parece que la falta de conductividad del suelo sería el primer factor de acumulación.

    No obstante si sabes de algún enlace donde se contemple como medida preventiva/correctora un ionizador de aire te rogaría nos la pasaras.
    Un saludo.

    #324164 Agradecimientos: 0
    carloss
    Participante
    430
    115
    septiembre 2002


    Super Gran Maestro

    Como no, mira uno de ellos es de internet y el enlace es este
    prl.ucmta.org/index.php?option=com_docman&task=down&bid=37

    El otro me lo remitieron por correo interno compañeros Barcelona y es un resumen de conclusiones sobre lipoatrofia de unas jornadas celebradas en octubre de 2008, si quieres te lo envio en archivo anexo, pero a un correo individual.
    Un saludo.

    #324165 Agradecimientos: 0
    carloss
    Participante
    430
    115
    septiembre 2002


    Super Gran Maestro

    Aquí se ve mejor y más completo.

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #324166 Agradecimientos: 0
    Anonymous
    Participante
    1
    0
    diciembre 2008

    Iniciado

    En primer lugar hay que resolver el problema principal que es la electricidad estatica,se debe reducir, si no es que eliminar, dichas interferencias, poner una toma a tierra para reducir accidentes de trabajo, empleados y maquinas, por corto cicuitos. Sobre la humedad relativa, el lugar de trabajo tiene un moderado alto indice de humedad que podria ocasionar condensacion de agua en el cableado de los equipos asi como en el electrico. Sugiero climatizar el lugar de trabajo a 18 grados centigrados y disponer de 10 metros cubicos de aire para cada uno de los 30 puestos de trabajo.

    #324167 Agradecimientos: 0
    zdavid
    Participante
    0
    mayo 2003


    Eso, eso , a ver quién aguanta a 18º con 55% de HR! Sin gente se acaba el problema de la EE.

    Para qué queremos las referencias del INSHT si con lo que aprendemos en internet de cualquier intruso es suficiente?

    “Es preferible permanecer callado y parecer tonto que hablar y demostrarlo”

    #324168 Agradecimientos: 0
    evaguita
    Participante
    0
    febrero 2009


    En respuesta a tu consulta:
    En la pág. 91 de la guía técnica para la prevención y evaluación del riesgo eléctrico editada por el INSHT, y dentro del apartado “Procedimientos para evitar la electricidad estática” se contempla el empleo de ionizadores de aire.
    Un saludo.

    #324169 Agradecimientos: 0
    Sergio Savron T.
    Participante
    0
    marzo 2017


    Se puede ocupar , ACD-106. Eliminador de electricidad estática. Resuelve el problema de descargas de estática, eficientemente y garantizado. mayor información. Contactar a Sergio Savron.

Viendo 15 entradas - de la 1 a la 15 (de un total de 15)