Viendo 7 entradas - de la 1 a la 7 (de un total de 7)
  • Autor
    Entradas
  • #72409 Agradecimientos: 0
    jesusn.
    Participante
    0
    octubre 2012


    En una obra tenemos que impermeabilizar un aljibe, con el producto Sikatop 209, una mezcla de dos componentes, una resina sintética y un cemento. Las fichas de seguridad están aquí

    Me ha sorprendido la ficha del producto A, según indica es una dispersión acuosa de acrilato de estireno, hay varios productos similares con límites de exposición, pero de este dice:

    “Se desconoce el valor límite de exposición”

    Entiendo que eso no quiere decir que sea seguro ¿Estoy en lo cierto?

    El aljibe es un depósito con una boca de hombre, que permite acceder a través de unos pates verticales.

    ¿Qué medidas planteariais?

    Gracias

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #427964 Agradecimientos: 0
    ICM75
    Participante
    491
    286
    noviembre 2006


    Super Gran Maestro

    @jesusn. wrote:

    En una obra tenemos que impermeabilizar un aljibe, con el producto Sikatop 209, una mezcla de dos componentes, una resina sintética y un cemento. Las fichas de seguridad están aquí

    Me ha sorprendido la ficha del producto A, según indica es una dispersión acuosa de acrilato de estireno, hay varios productos similares con límites de exposición, pero de este dice:

    “Se desconoce el valor límite de exposición”

    Entiendo que eso no quiere decir que sea seguro ¿Estoy en lo cierto?

    El aljibe es un depósito con una boca de hombre, que permite acceder a través de unos pates verticales.

    ¿Qué medidas planteariais?

    Gracias

    Las especificadas en los apartados 8 + ¿espacio confinado?

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #427965 Agradecimientos: 0
    MAMBO JAMBO
    Participante
    33
    7
    junio 2013


    Iniciado

    ICM75 fue conciso pero muy escueto. Lo que te quiso decir con lo de espacio confinado era, al menos:

    – Control de la calidad del aire de la atmósfera interior
    – Control de accesos
    – Vigilancia y comunicación desde el exterior
    – Procedimiento de rescate
    – Ventilación forzada
    – Protección respiratoria según ficha de datos de seguridad
    – Iluminación adecuada
    – Tensión de seguridad por ser un local cerrado y húmedo
    – Realizar las mezclas y preparación del producto en el exterior del aljibe
    – Polipasto, diferencial de cadena, polea… para transporte de materiales al interior
    – Línea de vida vertical con anticaídas deslizante o retráctil para acceso por los pates
    – Protección del borde la boca de hombre
    – …….

    #427966 Agradecimientos: 0
    Escudero2
    Participante
    11
    29
    septiembre 2013

    Iniciado

    Buenas;

    También es importante bloquear la tubería de entrada de agua, y la dosificación de producto químico (en caso de que exista), para evitar aportes no deseados…

    #427967 Agradecimientos: 0
    jesusn.
    Participante
    0
    octubre 2012


    @MAMBO JAMBO wrote:

    ICM75 fue conciso pero muy escueto. Lo que te quiso decir con lo de espacio confinado era, al menos:

    – Control de la calidad del aire de la atmósfera interior
    – Control de accesos
    – Vigilancia y comunicación desde el exterior
    – Procedimiento de rescate
    – Ventilación forzada
    – Protección respiratoria según ficha de datos de seguridad
    – Iluminación adecuada
    – Tensión de seguridad por ser un local cerrado y húmedo
    – Realizar las mezclas y preparación del producto en el exterior del aljibe
    – Polipasto, diferencial de cadena, polea… para transporte de materiales al interior
    – Línea de vida vertical con anticaídas deslizante o retráctil para acceso por los pates
    – Protección del borde la boca de hombre
    – …….

    Bien, pero ¿cómo?

    ¿Qué criterio sigo para controlar la calidad del aire? No me dan límite de exposición del producto.

    Respecto a la ventilación forzada ¿cómo? Un compresor con el correspondiente filtro (porque en caso contrario, podría hacer más mal que bien) no es fácil de alquilar.

    #427968 Agradecimientos: 0
    ICM75
    Participante
    491
    286
    noviembre 2006


    Super Gran Maestro

    @jesusn. wrote:

    @MAMBO JAMBO wrote:

    ICM75 fue conciso pero muy escueto. Lo que te quiso decir con lo de espacio confinado era, al menos:

    – Control de la calidad del aire de la atmósfera interior
    – Control de accesos
    – Vigilancia y comunicación desde el exterior
    – Procedimiento de rescate
    – Ventilación forzada
    – Protección respiratoria según ficha de datos de seguridad
    – Iluminación adecuada
    – Tensión de seguridad por ser un local cerrado y húmedo
    – Realizar las mezclas y preparación del producto en el exterior del aljibe
    – Polipasto, diferencial de cadena, polea… para transporte de materiales al interior
    – Línea de vida vertical con anticaídas deslizante o retráctil para acceso por los pates
    – Protección del borde la boca de hombre
    – …….

    Bien, pero ¿cómo?

    ¿Qué criterio sigo para controlar la calidad del aire? No me dan límite de exposición del producto.

    Respecto a la ventilación forzada ¿cómo? Un compresor con el correspondiente filtro (porque en caso contrario, podría hacer más mal que bien) no es fácil de alquilar.

    PD: yo no he dicho que sea un espacio confinado (solo lo he puesto sobre la mesa), ni he dicho que de serlo haya que aplicar todas las medidas posibles para espacios confinados (habrá que aplicar las necesarias en función de los riesgos CONCRETOS que se identifiquen y según la evaluación de los mismos correspondiente).

    PD2: para ventilar, evidentemente ventiladores (no compresores):

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #427969 Agradecimientos: 1
    Yanou
    Participante
    394
    387
    diciembre 2004


    Gran Maestro

    En principio, como química te comento que una dispersión acuosa de una sustancia como una resina (de pesos moleculares generalmente grandes) no parece que deba tener demasiado riesgo por inhalación… ya te digo, comentario así por encima sin saber muy bien qué hay además del agua y la resina en esa mezcla (de todas formas, no está clasificado como peligroso según el punto 2). Además, los cementos “capturan” bastante las moléculas de resina y no las dejan salir al aire. Si realizáis, como es lógico, la mezcla fuera y entráis ya el producto mezclado para aplicarlo no creo que deba haber excesivo riesgo por inhalación (evidentemente, los riesgos por ingestión y dérmico sí que se deben controlar).

    La verdad es que me dan mucha rabia las FDS que no dicen nada y luego en su “alegato” final se eximen de toda responsabilidad. Manda huevos…

    Si os acordáis de darme las gracias puede que os dé suerte y os toque la lotería, aunque puede que no. Pero, ¿qué demonios? Vale la pena probarlo.

Viendo 7 entradas - de la 1 a la 7 (de un total de 7)
  • El debate ‘ Dudas impermeabilización aljibe’ está cerrado y no admite más respuestas.