Viendo 5 entradas - de la 1 a la 5 (de un total de 5)
  • Autor
    Entradas
  • #74229 Agradecimientos: 0
    prevengos3000
    Participante
    34
    octubre 2010


    Buenos días,

    Una de las empresas que estoy evaluando tiene un depósito de gasoil dentro de la nave de 3.000 litros, dentro de la nave hay una zona para limpieza de vehículos y una zona de descanso para trabajadores.
    El depósito no está cerrado/sectorizado, debería estarlo de cara a protección contra incendios?

    #437692 Agradecimientos: 1
    caniche
    Participante
    16
    6
    septiembre 2002

    Iniciado

    Buenos días, te comento las generalidades porque me falta información…

    Normativa para instalación interior:
    Según la normativa actual es posible la instalación del depósito de combustible en la misma estancia que la caldera, siempre que este tenga una capacidad máxima de unos 5000L. Distinguimos dos tipos de depósitos que pueden incorporarse en una instalación para la calefacción en el interior de una casa

    1) Depósitos de pared simple
    Si queremos instalar un depósito de pared simple, tanto si es de metal como de plástico, este debe colocarse a un metro de la caldera. Es posible disminuir esta distancia a unos 0.5M si se decide construir una pared que actúe como separación entre los dos elementos.
    En este caso, es obligatoria la presencia de una bandeja contenedora que contenga el combustible en el caso de que ocurra un accidente y se provoque una fuga o un derrame.

    2) Depósitos de doble pared
    En el caso de que queramos instalar un depósito de gasoil de doble pared, es obligatorio que exista por lo menos una distancia de 0.5M entre la caldera y el depósito en cuestión.
    Para depósitos de estas condiciones, no se requiere de una cubeta de retención, ya que estos la llevan incorporada en su interior.
    Se debe tener en cuenta que, para el cumplimiento de la normativa, la cantidad de litros de gasoil debe estar limitada. Si la cantidad de gasoil en una misma estancia esta entre los 1000 y 3000L, entonces se deberá presentar una memoria en el Ministerio de Industria.  En el caso de pasar los 3000L entonces se deberá presentar un proyecto completo.

    #437693 Agradecimientos: 0
    Yanou
    Participante
    394
    387
    diciembre 2004


    Gran Maestro

    Caniche, Prevengos no está hablando de la caldera, pero bueno, la explicación sirve. Si tienes un depósito de doble pared, lo cual se ve porque debería venir marcado en el mismo depósito, no necesitas depósito de retención para compartir con otros usos el almacén. Un depósito sin doble pared es más peligroso, porque aunque tenga el cubeto de retención se pueden producir vapores nocivos si hay un derrame. El lugar de lavado de vehículos no es problema, pero el lugar de descanso de los trabajadores sí. A todo caso, que sea un lugar lo más cerrado posible.

    En estos casos lo mejor es echa un vistazo a la documentación del depósito, que tiene que estar (si no, tenemos un problemón) y en ella te aclarará muchas cosas. Para una vez que podemos agarrarnos a la responsabilidad de otro…

    Si os acordáis de darme las gracias puede que os dé suerte y os toque la lotería, aunque puede que no. Pero, ¿qué demonios? Vale la pena probarlo.

    #437694 Agradecimientos: 0
    Dani Cheto
    Participante
    1
    0
    julio 2015

    Iniciado

    Buenas
    Lo adecuado es seguir el REAL DECRETO 1523/1999 y su instruccion IT MI IP-03, o en su defecto:

    Que tipo de gasoil acopian? A, B?

    Entra o regístrate para ver los enlaces

    #437695 Agradecimientos: 0
    Estela
    Participante
    4
    agosto 2002


    Una pregunta siguiendo con el mismo tema:
    En el caso de una finca agraria con un depósito de gasoil en el interior de una nave agrícola ¿a partir de cuantos litros se exige proyecto?
    He leído por ahí a partir de 1000 litros¿¿?????
    Pero yo me he ido al RD 1523/1999, MI IP 03 (porque en principio es para consumo propio para los tractores y demás maquinaria agrícola) y veo que pone que:
    En el caso de que el almacenamiento de combustible (Clase B (¿por qué el gasóleo en fincas agrícolas es clase B verdad???) se halle entre 300 ≥ Q ≥ 50 litros no será necesaria la presentación de proyecto.

    No sé donde viene lo de los 1000 litros (o lo mismo es que no estoy mirando en el sitio correcto) no domino mucho este tema ¿¿???
    Si me pudierais aclarar este tema…

    Muchas Gracias