    Hola con respecto a la altura de colocación de los extintores marca de 80 cm a 1,20 metros… antes estaba en 1.70 metros… La pregunta es…todas las empresas que lo tengan a 1.70 lo deben bajar? … Todas las empresas deben colocar los extintores a 1.20 como máximo?.. Gracias por la respuesta!

    #437820 Agradecimientos: 1
    Sirgudlab
    Participante
    612
    188
    noviembre 2007


    Super Gran Maestro

    Buenos días.
    En principio, si no se van a tocar, quedan como estaban. Según la Disposición transitoria segunda del R.D. 513/2017: a los equipos o sistemas ya instalados o con fecha de solicitud de licencia de obra, con anterioridad a la entrada en vigor del presente reglamento, únicamente les será de aplicación aquellas disposiciones relativas a su mantenimiento y a su inspección.

    Saludos.

    Cada vez que das las "gracias" pones la sonrisa en la cara de un niño. En la mía, vaya. No seas rata con los agradecimientos.

    #437821 Agradecimientos: 1
    Yanou
    Participante
    394
    387
    diciembre 2004


    Gran Maestro

    Me sabe mal no estar de acuerdo con tan insigne Sir, pero…se cambió la altura porque a 1.70 (que no entiendo por qué to quisque los colgaba a 1.70, leñe)no todo el mundo los puede coger fácilmente. Si tenéis personal que no sea muy alto, os recomiendo que los bajéis para mejorar su accesibilidad. Conociendo a las empresas mantenedoras, os los bajarán para la próxima revisión. A no ser que tengáis 4500 extintores, es poner tres tornilitos, no más. Saldréis ganando.

    Si os acordáis de darme las gracias puede que os dé suerte y os toque la lotería, aunque puede que no. Pero, ¿qué demonios? Vale la pena probarlo.

    #437822 Agradecimientos: 3
    Sirgudlab
    Participante
    612
    188
    noviembre 2007


    Super Gran Maestro

    @Yanou wrote:

    Me sabe mal no estar de acuerdo con tan insigne Sir, pero…se cambió la altura porque a 1.70 (que no entiendo por qué to quisque los colgaba a 1.70, leñe)no todo el mundo los puede coger fácilmente. Si tenéis personal que no sea muy alto, os recomiendo que los bajéis para mejorar su accesibilidad. Conociendo a las empresas mantenedoras, os los bajarán para la próxima revisión

    Buenas Yanou.

    ¿Crees que es por eso? Fíjate que yo creo que es porque simplemente se estaba aplicando la norma MAL. Para empezar, el R.D. 1942/1993 (ya derogado) nunca dijo que se tuvieran que colgar a esa altura. De hecho, no era obligatorio ni siquiera tenerlos colgados. Los 1,70 cm eran el límite máximo al que podía estar la parte superior, en caso de colocarlos sobre paramento vertical, pero nada obstaba a que se pusieran más bajos. ¿Se ha hecho? Salvo en caso de necesidad, no: se ha tomado los 1,70 cm como norma absoluta.

    Respecto a lo de que ahora toda empresa instaladora/mantenedora se ponga a rebajar la altura de los extintores… tengo mis dudas. En primer lugar, yo no les dejaría, especialmente si los extintores están colgados conforme a norma anterior, porque como ya indiqué (y pasa en todas las normas de índole industrial) las instalaciones anteriores no se modifican salvo en el tema de las revisiones y mantenimientos. Aviso porque luego hay mucho vende-motos. Y en segundo lugar, aun cobrando por ello dudo que ahora se pongan a agujerear todas las empresas clientes, más que nada por tema de daños, seguros, etc. Pero bueno, mediando pasta todo es posible.

    En lo que sí estoy de acuerdo es que un extintor colgado a una altura menor (entre 80-1,20 cm), ergonómicamente se manipula mejor. Y como en eso estamos de acuerdo, gentilmente acabo de restaurar el orden en el universo de P-W.

    Cada vez que das las "gracias" pones la sonrisa en la cara de un niño. En la mía, vaya. No seas rata con los agradecimientos.

    #437823 Agradecimientos: 0
    caligula romanos
    Participante
    1
    0
    mayo 2018

    Iniciado

    @mitocondria wrote:

    Hola con respecto a la altura de colocación de los extintores marca de 80 cm a 1,20 metros… antes estaba en 1.70 metros… La pregunta es…todas las empresas que lo tengan a 1.70 lo deben bajar? … Todas las empresas deben colocar los extintores a 1.20 como máximo?.. Gracias por la respuesta!

    hola , no es necesario la ley en este caso no es retroactiva . puedes dejar los extintores como están, si llega algún supervisor y te manda a bajarlos , pues los bajas , no debería pasar a mayores .

    #437824 Agradecimientos: 1
    José Luis Perez
    Participante
    1
    0
    junio 2018

    Iniciado

    En cualquier caso, yo los bajaría por debajo de 1.70 m que es lo que marca la normativa vigente.