Viendo 3 entradas - de la 1 a la 3 (de un total de 3)
  • Autor
    Entradas
  • #74343 Agradecimientos: 0
    Estela
    Participante
    4
    agosto 2002


    Buenas tardes:
    Alguien me podría decir qué nivel de iluminación se exige en un almacén con estanterias industriales donde existen carretillas elevadoras que realizan carga y descarga de las mismas??

    Según la norma UNE-EN 12464-1:2012:
    -Pasillos de circulación min 100 lux.
    -con circulación de vehículos min: 150 lux
    -muelle de carga 150 lux.
    -Area de almacenamiento en estanterías con trabajadores: 200 lux.

    ¿Qué valor tomo de referencia? 150 lux (circulación de vehículos) o 200 lux (área de almacenamientos en estanterías) ¿¿¿??

    Muchas Gracias
    Saludos

    #437931 Agradecimientos: 2
    De locos
    Participante
    962
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    El RD486/97 establece lo siguiente:

    ZONA O PARTE DEL LUGAR DE TRABAJO (*) NIVEL MÍNIMO DE ILUMINACIÓN (Lux)
    Zonas donde se ejecuten tareas con:
    1. Bajas exigencias visuales 100
    2. Exigencias visuales moderadas 200
    3. Exigencias visuales altas 500
    4. Exigencias visuales muy altas 1.000
    Areas o locales de uso ocasional 50
    Areas o locales de uso habitual 100
    Vías de circulación de uso ocasional 25
    Vías de circulación de uso habitual 50

    A partir de aquí, que son los valores legalmente obligatorios, tú mismo puedes establecer el criterio técnico que te parezca: utilizar la norma UNE, comprobar in situ la suficiencia de la iluminación, o incluso puedes hasta preguntar a los trabajadores afectados.
    CRITERIO TÉCNICO.

    #437932 Agradecimientos: 0
    Estela
    Participante
    4
    agosto 2002


    Muchísimas gracias!!
    Saludos

Viendo 3 entradas - de la 1 a la 3 (de un total de 3)
  • El debate ‘ ILUMINACIÓN EN ALMACEN CON CARRETILLA ELEVADORA’ está cerrado y no admite más respuestas.