Hola a todos,
Tengo un problema de electricidad estática en el departamento de informática de una empresa. la oficina tiene tarima flotante pero no es de un material antiestático y además carece de toma de tierra. la humedad relativa está entre el 52.4% y el 55.6%. La oficina tiene dos servidores (para 30 puestos de trabajo) y 5 equipos informáticos. He valorado la posibilidad de poner un ionizador por ser una solución menos costosa, pero ¿es realmente eficaz? ¿Qué solución adoptaríais?Muchas gracias por vuestras respuestas.
Un saludo.
Buenos dias
En esta página del INSHT puedes encontrar información. Sobre todo, intentar reducir la humedad menos del 60%, los materiales sean aislantes, tanto suelo, como mobiliario como sillas…Entra o regístrate para ver los enlaces Muchas gracias por tu respuesta. Pero creo que no debería reducir la humedad, según el RD 486/1997 debe estar comprendida entre el 30% y el 70%. Cuando hay problemas de electricidad estática se recomienda que el mínimo sea 40%, si no me equivoco.
Cuanto más baja es la humedad más alto es el riesgo de electricidad estática.
Ahora con esto de la lipoatrofia semicircular se está teniendo muy en cuenta esto de la EE en las oficinas.
Existes medidores de electricidad estática (son baratos)que miden la ee acumulada en las distintas superficies del puesto de trabajo, actuan con infrarojo o mediante detección de iones (nunca por contacto como es lógico porque se descargaría ipso facto el material) (y existen valores límites de referencia expresados en voltios)podrías empezar por medir los valores y despues actuar en consecuencia.
Implementando tomas de tierra y elmentos conductores, aumentando la humedad relativa, alfombrillas conductoras… no sé hay unas cuantas alternativas.
Para ver los VLA que te indicó los tienes en paginas web sobre un reciente estudio sobre la lipoatrofia semicircular.Muchas gracias, voy a ello.
Si se puede, deberiais tener alfombras antiestáticas, todos los equipos puestos a tierra, el nivel de humedad ya lo habeis citado, ventilar todo lo posible, las mesas de cantos redondeados.
Muchas gracias por la respuesta. Me es muy útil tu información pero quisiera saber tu opinión sobre los ionizadores para eliminar la electricidad estática.
Un saludo
Hola Carloss; ¿podrías facilitar los vínculos a este estudio y a los VLA de la electricidad estática?
Por otra parte, si es posible medir campos electrostáticos por contacto, pero evidentemente provocas la descarga y por tanto no puedes repetir la medida hasta que se haya vuelto a cargar la persona y la superfície. Aunque estos valores tan variables, son tan poco repetitivos que no le veo mayor problema.
Gracias
La verdad que nunca he oido que los ionizadores puedan resolver el problema de la EE. Sí he oido que pueden cambiar la carga electrica haciendo que proliferen más iones negativos que positivos pues se atribuye a los primeros unas propiedades favorecedoras que los segundos no tienen. Pero supongo que no vas por ahí.
Lo propio, como todo en prevención, es actuar en el origen, y podría muy bien localizarse el origen de tu problema de EE en la tarima flotante.
En un estudio realizado en octubre de 2008 del Centre de seguretat i Salut Laboral de Barcelona (CSSL)sobre casos de lipoatrofia que se detectaron en 85 centros de trabajo de Barcelona comprobaron (entre otros datos) que el 100% de los afectados trabajaban en oficnas tecnificadas, que el 100% de las mesas de los puestos de trabajo eran de estructura metalica (en parte) Y QUE EL 75% DE LOS SUELOS ERAN TECNICOS.Por tanto parece que la falta de conductividad del suelo sería el primer factor de acumulación.
No obstante si sabes de algún enlace donde se contemple como medida preventiva/correctora un ionizador de aire te rogaría nos la pasaras.
Un saludo.Como no, mira uno de ellos es de internet y el enlace es este
prl.ucmta.org/index.php?option=com_docman&task=down&bid=37El otro me lo remitieron por correo interno compañeros Barcelona y es un resumen de conclusiones sobre lipoatrofia de unas jornadas celebradas en octubre de 2008, si quieres te lo envio en archivo anexo, pero a un correo individual.
Un saludo.Aquí se ve mejor y más completo.
Entra o regístrate para ver los enlaces En primer lugar hay que resolver el problema principal que es la electricidad estatica,se debe reducir, si no es que eliminar, dichas interferencias, poner una toma a tierra para reducir accidentes de trabajo, empleados y maquinas, por corto cicuitos. Sobre la humedad relativa, el lugar de trabajo tiene un moderado alto indice de humedad que podria ocasionar condensacion de agua en el cableado de los equipos asi como en el electrico. Sugiero climatizar el lugar de trabajo a 18 grados centigrados y disponer de 10 metros cubicos de aire para cada uno de los 30 puestos de trabajo.
Eso, eso , a ver quién aguanta a 18º con 55% de HR! Sin gente se acaba el problema de la EE.
Para qué queremos las referencias del INSHT si con lo que aprendemos en internet de cualquier intruso es suficiente?
“Es preferible permanecer callado y parecer tonto que hablar y demostrarlo”
En respuesta a tu consulta:
En la pág. 91 de la guía técnica para la prevención y evaluación del riesgo eléctrico editada por el INSHT, y dentro del apartado “Procedimientos para evitar la electricidad estática” se contempla el empleo de ionizadores de aire.