    Buenas tardes,

    Me encuentro realizando un estudio sobre Atmósfera Explosiva en una sala de baterías. La sala consiste en un recinto en el que se encuentran unas bancadas en las cuales hay un gran número de baterías de 12V y 100mAh conectadas en serie. El problema es que estas baterías se cargan mediante CARGA DE FLOTACIÓN y no tengo del todo claro si mediante este sistema de carga tenemos EMISIÓN DE HIDRÓGENO al igual que si estuviéramos realizando una carga normal de una batería. Yo entiendo que sí, pero no estoy seguro al 100%, pues no encuentro normativa al respecto sobre este sistema de carga.

    La sala dispone de climatización mediante splits que hacen que la sala se mantenga a una temperatura y humedad adecuada, pero no tiene ningún sistema de extracción (ni forzada ni natural).

    Espero vuestra ayuda. Gracias