Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • #73395 Agradecimientos: 0
    Juan 2010
    Participante
    2
    julio 2007


    Hola buenos días, quisiera saber si disponéis de un checklist o algo parecido para el mantenimiento preventivo de una instalación eléctrica de baja tensión (cuadros eléctricos..) de una empresa en el sector industrial con fechas de realización. Es decir el salto del diferencial mensualmente, las tomas a tierra anual…

    Gracias.

    Un saludo

    #433949 Agradecimientos: 0
    De locos
    Participante
    962
    279
    diciembre 2003


    Sabio

    Mucho pides.
    ¿Qué instalación? Una sencilla de una nave industrial con cuadros de alumbrados, cuadros de potencia, unos cuantos motores? O una más compleja con variadores, armarios de control, cabinas de MT?
    Es que esos check-list mágicos no existen, salvo para rellenar informes vendidos al peso.

    Esas gamas de mantenimiento surgen de tres orígenes:
    – Normativa técnica específica (Reglamentos electrotécnicos)
    – Instrucciones de los fabricantes de la aparamenta
    – Experiencia propia.

    Por lo tanto, lo único que sí es posible cuadrar a priori es el primer orígen; los otros dos dependerán de cada caso.

    Y en ningún caso, eso tiene que ver con las competencias de un TPRL, que en todo caso exigirá al responsable de mantenimiento que tenga la instalación en regla con la normativa, y con un mínimo de mantenimiento, donde normalmente casi te puedes dar con un canto si logras que no aparezcan puenteos.

Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • El debate ‘ Mantenimiento preventivo instalaciones eléctricas’ está cerrado y no admite más respuestas.