- Este debate tiene 3 respuestas, 4 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 9 años, 6 meses por Man0706.
-
AutorEntradas
-
Buenos días,
En unas oficinas nuevas con cuadros eléctricos nuevos y cerrados en armarios aunque sin llave, ¿creeis que es necesario señalizarlos?
No he visto ninguna normativa que explicitamente indique que tienen que estar señalizados, aunque si que creo que algunso inspectores obligan a ello.
Que opinais?
Gracias y saludos
Hola.
Debemos analizar el riesgo eléctrico que se genera en un cuadro nuevo instalado conforme a normativa que es… nulo. Por ello, aunque dependerá de la ERL que será donde se determine, en principio no debería ser obligatorio señalizarlo.
Otra cosa es que sea un cuadro instalado de cualquier manera y que sí tenga riesgo: conductores sueltos, empalmes con cinta, diferencial roto o puenteado, etc… ahí si necesitarás una señal, pero la PAP debería indicar la consignación e inmediata reparación.
Saludos
SI usas el buscador, verás que tienes algunos hilos a este respecto:
viewtopic.php?f=1&t=9772&p=66478&hilit=se%C3%B1alizar+cuadro+electrico#p66478
viewtopic.php?f=1&t=12589&p=83479&hilit=se%C3%B1alizar+cuadro+electrico#p83479
viewtopic.php?f=25&t=62136&p=334235&hilit=se%C3%B1alizar+cuadro+electrico#p334235
Entra o regístrate para ver los enlaces El paso que no das, también deja huella. No se puede abandonar un lugar hasta que se ha llegado al mismo.
www.prevencionista-por-vocacion.blogspot.com
https://www.facebook.com/Aitor-Jaen-Psicologia-y-bienestar-321946794513970/El problema de los cuadros electricos en las oficinas es que en ocasiones no solo no están señalizados sino, incluso, “camuflados”. No quiero decir que la “no señalización” equivalga al camuflaje…. pero alguien podría convenir que por la misma razón que no es “¿preceptivo?” señalizarlos …tampoco habrá invoveniente en camuflarlo “para que no “distorsione” la decoración del local…por ejemplo.
De hecho en una de nuestras oficinas habían colocado un “cuadro” (de una marina) sobre el “cuadro” electrico. Absolutamente real.Tal vez los cuadros sujetos a los requesitos de seguridad de la actual normativa conviertan a estos en “absolutamente seguros” pero no sé si hasta el punto de poder decir que ya no “encierran” ningún tipo de riesgo electrico/explosión. Cosa que dudo.
En nuestro Servicio de Prevención aplicamos el criterio que los cuadros electricos tienen que estar señalizados. Ya que esta señalización incluso es necesaria a efectos de localizar estos cuadros y de advertir,además, en caso de incendio de las precauciones a efectos de extinción. (CO2 /agua a presión/ polvo quimico, etc)
Por lo poco que vale una señal, yo no perdería el tiempo discutiendo con un inspector de trabajo, un auditor o cualquier otra persona, se pone la señal y punto.
¿Por qué se ha de poner una señal de extintor cuando muchas veces es más visible el propio extintor que la señal? De hecho, a veces cuando veo un extintor, lo que tengo que hacer es buscar la señal.
Saludos
-
AutorEntradas