Hola, estoy haciendo la evaluación de un local donde se encuentra un horno y a dos metros encuentro un depósito de 1000 litros de gasoil, el depósito se encuentra junto al horno de forma provisional pero tengo dudas si se debe exigir la retirada inmediata o puedo esperar a que se encuentre el sitio adecuado.
Antes de decir “Oh my God” y rasgarme las vestiduras, pregunto, qué tipo de horno (eléctrico, de gas, de combustible sólido…) y también si el depósito de gasoil tiene cubeto de retención (o es de doble pared), si existen suficientes extintores… más que nada para verlo un poco más claro, el tema.
Si os acordáis de darme las gracias puede que os dé suerte y os toque la lotería, aunque puede que no. Pero, ¿qué demonios? Vale la pena probarlo.
@Yanou wrote:
Antes de decir “Oh my God” y rasgarme las vestiduras, pregunto, qué tipo de horno (eléctrico, de gas, de combustible sólido…) y también si el depósito de gasoil tiene cubeto de retención (o es de doble pared), si existen suficientes extintores… más que nada para verlo un poco más claro, el tema.
Sería un horno alimentado por el depósito de gasoil del que hablamos, el depósito es de doble pared y hay bastantes extintores en la zona.
@prevengos3000 wrote:
@Yanou wrote:
Antes de decir “Oh my God” y rasgarme las vestiduras, pregunto, qué tipo de horno (eléctrico, de gas, de combustible sólido…) y también si el depósito de gasoil tiene cubeto de retención (o es de doble pared), si existen suficientes extintores… más que nada para verlo un poco más claro, el tema.
Sería un horno alimentado por el depósito de gasoil del que hablamos, el depósito es de doble pared y hay bastantes extintores en la zona.
Supongo que ese depósito estará conforme al reglamento de instalaciones petrolíferas y que para ello se habrá hecho el pertinente estudio y legalización en industria. Seguramente hayan estudiado allí esta contingencia y a lo mejor te facilita la tarea.
Por otro lado, el gasoil es muy resistente a los focos de ignición y tiene que ser “estimulado” vigorosamente… valga esto como ejemplo de lo que nunca haría ni permitiría hacer, pero que la gente hace (sigo pensando que el depósito lleva agua):
Entra o regístrate para ver los enlaces El paso que no das, también deja huella. No se puede abandonar un lugar hasta que se ha llegado al mismo.
www.prevencionista-por-vocacion.blogspot.com
https://www.facebook.com/Aitor-Jaen-Psicologia-y-bienestar-321946794513970/@prevengos3000 wrote:
@Yanou wrote:
Antes de decir “Oh my God” y rasgarme las vestiduras, pregunto, qué tipo de horno (eléctrico, de gas, de combustible sólido…) y también si el depósito de gasoil tiene cubeto de retención (o es de doble pared), si existen suficientes extintores… más que nada para verlo un poco más claro, el tema.
Sería un horno alimentado por el depósito de gasoil del que hablamos, el depósito es de doble pared y hay bastantes extintores en la zona.
Muy de acuerdo con Aitor, lo único es que nuestro amigo prevengos3000 nos comenta que está ahí de forma provisional… con lo que va a ser que todo esto no está hecho. Se tiene que legalizar, y hacerlo ya.
Si os acordáis de darme las gracias puede que os dé suerte y os toque la lotería, aunque puede que no. Pero, ¿qué demonios? Vale la pena probarlo.
Se me ocurre una pregunta sería la zona ATEX 00??
Un saludo.@Velarde wrote:
Se me ocurre una pregunta sería la zona ATEX 00??
Un saludo.¿Flash point? Es mayor de 60ºC . ¿Temperatura máxima en condiciones normales?
Saludos.
Pues con los datos que hay yo diría que no tiene mucha pinta de AtEx…
-
AutorEntradas
- El debate ‘ Depósito junto Horno’ está cerrado y no admite más respuestas.