Anclaje anticaídas a muro de ladrillo hueco

Foro para el conocimiento de todas la variables que puedan hacer inseguro el trabajo.

Anclaje anticaídas a muro de ladrillo hueco

Notapor De locos » 04 Sep 2012, 11:14

¿Conocéis alguna solución comercial para anclajes directos o para línea de vida en muro de ladrillo hueco? ¿Serían de tipo químico para relleno de huecos? ¿Serían del tipo chapa base + contrachapa posterior unidas por pasantes? O ni siquiera eso valdría.
Como yo utilizo el foro para aprender y autoexaminarme, si puedo ayudar, éste es mi correo: bobesponja767@gmail.com
Avatar de Usuario
De locos
Maestro
531 gracias recibidas
205 gracias dadas
Mensajes: 5151
Registrado: 02 Dic 2003, 19:58

Re: Anclaje anticaídas a muro de ladrillo hueco

Notapor xirgu » 04 Sep 2012, 16:10

En las que me han tocado, las han ejecutado con chapa y contrachapa. Los problemas vienen en el sellado y la estanqueidad del conjunto.
Ahora bien, seguro que Hilti tiene soluciones para conseguir la resistencia del anclaje.
También creo que un sistema similar al empleado en las cubierta de chapa podría valer pero para eso están las empresas especializadas y los fabricantes.
¿Qué te dicen?
Avatar de Usuario
xirgu
Avanzado
161 gracias recibidas
134 gracias dadas
Mensajes: 4545
Registrado: 10 Jun 2002, 17:10

Re: Anclaje anticaídas a muro de ladrillo hueco

Notapor De locos » 05 Sep 2012, 07:38

xirgu escribió:En las que me han tocado, las han ejecutado con chapa y contrachapa. Los problemas vienen en el sellado y la estanqueidad del conjunto.
Ahora bien, seguro que Hilti tiene soluciones para conseguir la resistencia del anclaje.
También creo que un sistema similar al empleado en las cubierta de chapa podría valer pero para eso están las empresas especializadas y los fabricantes.
¿Qué te dicen?




Todavía no me han dicho nada porque no las he llamado (A diferencia de los anclajes en elementos metálicos o de hormigón, en este caso no me siento con capacidad para montar nada por mí mismo; pero primero estoy informándome convenientemente). Es que he visto que por ejemplo, Hilti plantea fijaciones a ladrillo hueco pero con resistencias insuficientes para protección contra caídas.
El caso es la necesidad de línea de vida en el tejado de unas oficinas en las que no queremos alterar la cubierta (precisamente el acceso es para reparar sellado e impermeabilización en zona no protegida). La opción era utilizar el murete de soporte de la barandilla perimetral (la mayor parte de la cubierta la tiene); pero es de fábrica de ladrillo hueco con remate de tapa de hormigón prefabricado por encima. El anclaje a esta tapa no me ofrece garantía absoluta porque su espesor es unos 8 cm aprox.
Supongo que tendre que llamar a los "especialistas".
Avatar de Usuario
De locos
Maestro
531 gracias recibidas
205 gracias dadas
Mensajes: 5151
Registrado: 02 Dic 2003, 19:58

Re: Anclaje anticaídas a muro de ladrillo hueco

Notapor Sirgudlab » 05 Sep 2012, 08:07

Bueno, yo hablo desde la teoría (experiencia real con este tipo de cuestiones, cero patatero), pero mirándome manuales de suministradores, por ejemplo ANTEC ofrece un anclaje fijo para soporte hueco con dos puntos de fijación y posibilidad de contraplaca para embridar (Resistencia > 22 kN). Supongo que habrás visto modelos parecidos en Internet, porque en el diseño todos son primos hermanos.

De todas formas, y aquí entro ya en la ignorancia absoluta del lugar donde se van a realizar los trabajos… ¿existe la posibilidad de amarrar en ver de perforar? Quiero decir que otra solución puede ser el uso de cintas de anclaje regulables, o líneas de vida en cinta alrededor de algún elemento estructural que te ofrezca más garantías (chimeneas, claraboyas, etc.)
Avatar de Usuario
Sirgudlab
Experto
278 gracias recibidas
104 gracias dadas
Mensajes: 2591
Registrado: 07 Nov 2007, 15:07

Re: Anclaje anticaídas a muro de ladrillo hueco

Notapor xirgu » 05 Sep 2012, 09:00

De locos escribió: El caso es la necesidad de línea de vida en el tejado de unas oficinas en las que no queremos alterar la cubierta (precisamente el acceso es para reparar sellado e impermeabilización en zona no protegida).

Desconozco el caso concreto aunque me lo imagino. ¿Os habíes planteado el uso de pesos muertos con retrátil o con línea de anclaje? Yo los he usado en cubiertas planas y funcionan bien, eso sí, eran como punto de anclaje no como sistema para colocación de línea.
Hay varios fabricantes. Te adjunto este enlace que seguro que lo conoces pero ...
http://www.anclajes.info/
Avatar de Usuario
xirgu
Avanzado
161 gracias recibidas
134 gracias dadas
Mensajes: 4545
Registrado: 10 Jun 2002, 17:10

Re: Anclaje anticaídas a muro de ladrillo hueco

Notapor De locos » 05 Sep 2012, 09:38

Sirgudlab escribió:Bueno, yo hablo desde la teoría (experiencia real con este tipo de cuestiones, cero patatero), pero mirándome manuales de suministradores, por ejemplo ANTEC ofrece un anclaje fijo para soporte hueco con dos puntos de fijación y posibilidad de contraplaca para embridar (Resistencia > 22 kN). Supongo que habrás visto modelos parecidos en Internet, porque en el diseño todos son primos hermanos.

De todas formas, y aquí entro ya en la ignorancia absoluta del lugar donde se van a realizar los trabajos… ¿existe la posibilidad de amarrar en ver de perforar? Quiero decir que otra solución puede ser el uso de cintas de anclaje regulables, o líneas de vida en cinta alrededor de algún elemento estructural que te ofrezca más garantías (chimeneas, claraboyas, etc.)


Gracias. Sí que lo pensé, pero ni la barandilla perimetral me ofrece garantías, ni el resalte de la claraboya (zona con problemas de impermeabilización) tiene altura suficiente para punto seguro. En cuanto a una chimenea próxima, tiene una raja visible y tampoco me ofrece garantías.
Gracias de nuevo.
Avatar de Usuario
De locos
Maestro
531 gracias recibidas
205 gracias dadas
Mensajes: 5151
Registrado: 02 Dic 2003, 19:58

Re: Anclaje anticaídas a muro de ladrillo hueco

Notapor De locos » 05 Sep 2012, 10:09

xirgu escribió:
De locos escribió: El caso es la necesidad de línea de vida en el tejado de unas oficinas en las que no queremos alterar la cubierta (precisamente el acceso es para reparar sellado e impermeabilización en zona no protegida).

Desconozco el caso concreto aunque me lo imagino. ¿Os habíes planteado el uso de pesos muertos con retrátil o con línea de anclaje? Yo los he usado en cubiertas planas y funcionan bien, eso sí, eran como punto de anclaje no como sistema para colocación de línea.
Hay varios fabricantes. Te adjunto este enlace que seguro que lo conoces pero ...
http://www.anclajes.info/


Sí que me lo he planteado (también valen para anclaje de línea), pero la cubierta tiene varias capas, y la última es de chapa ondulada a dos aguas; por lo que no sé si valdría, e incluso si merecería la pena gastarse ese dinero por un "mazacote que pesa mucho" (no entiendo por qué eso tiene que ir certificado, es un EPI, etc.), máxime para accesos muy excepcionales.

Gracias.
Avatar de Usuario
De locos
Maestro
531 gracias recibidas
205 gracias dadas
Mensajes: 5151
Registrado: 02 Dic 2003, 19:58

Re: Anclaje anticaídas a muro de ladrillo hueco

Notapor Don Prevencio » 05 Sep 2012, 15:36

Habría que verlo, pero de todas maneras y leidas las respuestas, todas parecen razonables, pero lo más claro es que llames a un instalador de la zona. . . ;)