SEÑALIZACIÓN CABLES

Notapor PREVENSOL » 02 Mar 2011, 10:28

Buenos días a todos.
Estamos realizando el mantenimiento de uno de los parques solares que en su dia construimos.
Pues bien, la propiedad nos está pidiendo que todos los cables electricos, los cuales están enterrados a 1 metros, los señalizemos. No entiendo porque tenemos que señalizar unos cables que estan enterrados, puesto que no desemboca en ningun riesgo a la hora de trabajar...
El caso es que tengo que justificarlo de alguna manera con lo cual, si alguien me puede ayudar se lo agradecere.
Saludos
PREVENSOL

0 gracias recibidas
0 gracias dadas
Mensajes: 103
Registrado: 30 Oct 2008, 11:39

RE: SEÑALIZACIÓN CABLES

Notapor De locos » 02 Mar 2011, 13:12

Para redes subterrándeas de baja tensión en las que los cables van directamente enterrados, debe colocarse cinta continua plástica también enterrada (a una distancia del cable por encima y a otra por debajo del nivel del suelo) sirva como aviso previo en caso de que se inicien excavaciones o movimientos del terreno.
Tal disposición no sería necesaria si los cables van entubados (con tubo normalizado lógicamente) o en galería.
Ver Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Supongo que en Alta Tensión habrá obligaciones similares pero no estoy seguro de ello.
Como yo utilizo el foro para aprender y autoexaminarme, si puedo ayudar, éste es mi correo: bobesponja767@gmail.com
Avatar de Usuario
De locos
Maestro
531 gracias recibidas
205 gracias dadas
Mensajes: 5151
Registrado: 02 Dic 2003, 19:58

RE: RE: SEÑALIZACIÓN CABLES

Notapor De locos » 02 Mar 2011, 13:14

Se me olvidó apuntar que tal obligación no es de la empresa mantenedora, sino de la empresa instaladora.
Muy curiosa la OCA que realizó la inspección; y el jefe de obra que firmó el certificado final de obra.
Como siempre firmando cosas para cobrar. Sin más.
Como yo utilizo el foro para aprender y autoexaminarme, si puedo ayudar, éste es mi correo: bobesponja767@gmail.com
Avatar de Usuario
De locos
Maestro
531 gracias recibidas
205 gracias dadas
Mensajes: 5151
Registrado: 02 Dic 2003, 19:58

RE: RE: SEÑALIZACIÓN CABLES

Notapor berbo » 02 Mar 2011, 19:20

Además dicha señalización consiste en cinta color amarilla con pictograma del "riesgo eléctrico".